Автор | Сообщение |
samodelkin-121
|
Котел на отопление работает хорошо.Горячая вода не подается при открывании крана,течет холодная(сначала чуть тепленькая,а затем холодная).При переводе переключателя только на нагрев теплой воды котел вообще не зажигается.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож.Заранее огромн спасибо. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
samodelkin-121, У нас принято описывать что в котле проверялось. А также стараются больше помочь тому, у кого профиль заполнен полностью. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
samodelkin-121, так в Воронеже эти котлы и производятся. Неужели некому сделать? |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
так уже ж сделали...
теперь бы отремонтировать |
|
samodelkin-121
|
До Воронежа 150км да назад....Одна поездка обойдется в копеечку.Это привозить мастера, а затем отвозить его.Горячей водой пользовался редко.В основном пользовался газовой колонкой.Забиться не мог. |
|
аристошка
|
samodelkin-121 писал: | В основном пользовался газовой колонкой.Забиться не мог. |
почему не мог достаточно одного включения
если была врезка и грязь из трубы не убрали а вы включили на ГВС
я все равно бы проверил |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
samodelkin-121, Какая Светодиодная индикация у котла при разборе ГВС.То есть сколько градусов на светодиодах? |
|
samodelkin-121
|
В режиме толькоГВС.При заборе ГВС горит только один зеленый светодиод,свидетельствующий о том, что к котлу подходит питающее 220.Электро поджига не происходит и котел не зажигается.При переводе переключателя на отопление и ГВС, котел в режиме отопления работает хорошо.Температуру в отоплении держит заданную.В режиме отопления:При открывании крана горячей воды в течении 2-3х секунд течет теплая вода примерно 30-35градусов, а затем холодная(думаю та которая была в теплообменнике),хотя котел в режиме ГВС имеет приоритет над режимом отопления.Так сказано в инструкции.Да так он и работал до этой неисправности, т.е.при открывании крана горячей воды котел продолжает работать в режиме отопления.Вот примерно описал неисправность котла. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
samodelkin-121,
Датчик протока ГВС проверять не пробовал? |
|
samodelkin-121
|
Нет еще не возился,только крышку снял.Тут все один с одним связано.Хоть бери и котел со стены снимай чтобы удобнее было работать. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Хреново это все может закончиться... |
|
samodelkin-121
|
А что делать?Сам ставил,самому теперь и возиться.Хотя на отопление два года проработал без всяких проблем, по две недели до котла зимой не подходил и давление в системе не смотрел.Будем читать букварь,что ребята напишут,а не получится придется покататься на воронеж........... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
samodelkin-121 писал: | Нет еще не возился,только крышку снял...... | Как правило этого достаточно для проверки. Читай внимательно буквари. Аппарат-то - копия аппаратов от DEMRAD.... |
|
samodelkin-121
|
Просто я с этим ни разу не сталкивался.Буду пробовать искать причину.Что получится нарисую в этой теме.А про датчик протока благодарю за подсказку. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
samodelkin-121, При разборе будь осторожнее с пластмассовыми черными деталями гидроблока .Насколько мне известно,то эти детали отдельно в запчасти не идут. экономия на мастере может дорого обойтись. |
|
samodelkin-121
|
|
samodelkin-121
|
Не работал датчик протока воды( не крутился ротор датчика) из за плохого качества воды. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
samodelkin-121, Отметь тему как решенную. Как обязывают правила раздела. |
|
GRIK89
|
samodelkin-121, здравствуйте,подскажите, как временно включать контур гвс вручную, какие контакты перемыкать, проблема такая же |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|