ESpec - мир электроники для профессионалов


Junkers ZWE 24-2KP 23 S5892 теплообменник

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
jabber 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #1 от 03/08/2012 14:31 цитата  

Доброго времени суток... если оно конечно доброе

на 15 году жизни умерает любимый котел ZWE 24-2KP: пробит теплообменник(труба в трубе) в результате "боевых действий водоканала" по устранению аварийной ситуации рядом с домом(я так думаю)

Вобщем, в Киеве для пересадки ищу теплообменник с бу котла... если у кого залежался Прошу помощи
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #2 от 03/08/2012 14:37 цитата  

а если не в Киеве?
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #3 от 03/08/2012 15:33 цитата  

ну как знаешь...
jabber 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #4 от 03/08/2012 19:47 цитата  

Андрей, написал в личку
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #5 от 04/08/2012 12:53 цитата  

Скорее уже срок эксплуатации у него. Подойдёт и от ZWE 24-3, 24-4
jabber 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #6 от 13/08/2012 11:20 цитата  

СВЯТОСЛАВ писал:
Скорее уже срок эксплуатации у него.


т.е. лучше очевидно взять новый теплообменник?
говорят потянет где-то на 500 уев...
как пол котла улыбка

есть еще вариант - поставить редуктор на подаче холодной воды и ограничить до 2 давление. Не знаю надолго ли хватит
jabber 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #7 от 21/08/2012 13:32 цитата  

СВЯТОСЛАВ писал:
Подойдёт и от ZWE 24-3, 24-4


похож очень...а он точно подойдет?
Здесь
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #8 от 27/08/2012 15:08 цитата  

Вариант с редуктором подойдёт для нового теплообменника, а старый будет подмешивать воду, будешь вонючей с отопления мыться, да и для отопления свежая вода Idea не хорошо...
Насчёт подойдёт или нет: я менял с ZWE 24-4 -один в один, по прайсу дешевле, вот только один минус (как мне кажется) -он легче, а значит не столь долговечен.
yurets 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #9 от 07/09/2012 16:23 цитата  

15 лет? может не теплообменник, а котел менять пора? Они нынче по экономичнее будут
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #10 от 07/09/2012 19:48 цитата  

yurets, Вы уверены что они экономичнее?Обоснуйте !!!
jabber 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #11 от 07/09/2012 21:16 цитата  

СВЯТОСЛАВ писал:
Насчёт подойдёт или нет: я менял с ZWE 24-4 -один в один, по прайсу дешевле, вот только один минус (как мне кажется) -он легче, а значит не столь долговечен.


Поставил новый от 24-3 - один в один и легче действительно. Экономия меди очевидна. Например, значительно - на пластинах теплообменника.

yurets писал:
15 лет? может не теплообменник, а котел менять пора? Они нынче по экономичнее будут


Не уверен, что новый 15 лет без поломок проработает, а тут - сама простота.
На моей памяти много примеров, когда апгрейд машин и установок приводил к снижению надежности и серьезным поломкам. Но то уже тема для др. топика