ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant Termoblok VCW180 e скачет давление воды

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Виктор Артамонов 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 18/04/2013 09:12 цитата  

Во время работы отопления за сутки давление воды в системе падало на 0,5 атмосферы. После отключения отопления давление подскакивает на 0,5 - 1,0 атмосферы за тот же период. Потеков воды не видно. Заранее спасибо
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #2 от 18/04/2013 16:10 цитата  

Виктор Артамонов, ознакомьтесь пожалуйста http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Виктор Артамонов 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 22/04/2013 08:08 цитата  

Спасибо за полезный совет. Проблема решена. Причина проржавевший расширительный бачок.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP