Автор | Сообщение |
slavap331
|
Здравствуйте,котел раз в сутки идет в аварию по циркуляции.Так как не мог проследить момент аварии,начал с полной промывки-не помогло.Подставил две платы,заменил датчик протока,NTC,всю проводку,плату управления(на всякий случай),электрод ионизации,насос,отсоединял от питания з-х ходовой,Хозяин котла застал котел в момент аварии иговорит что котел не закипал весь абсолютно холодный.Потенциал 4,5.Котел заземлен и работает без стаба.Так как закончились варианты,а у хозяина котла терпение прошу совета у опытных и искушенных мастеров.Спасибо. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21750
|
slavap331, профиль заполни... |
|
slavap331
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
slavap331,
Что-то с датчиками NTC по всем признакам...
|
|
slavap331
|
Lavrishin, спасибо за мисль,но я менял их дважды на родные и от BAXI. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
slavap331 писал: | ... я менял их дважды на родные и от BAXI. | Значит остается проверить только шлейф от датчиков NTC до платы (особенно четырехлапый разъем). |
|
slavap331
|
Менял шлейф,но нужно признать что только до четырех тактного разьема, так как шлейф на подмену брал со своево тубо котла а они в этоместе отличаются. Попробую по вашему совету пустить отдеьно провода от разьема к плате(ведь не дух же живущий в котле мешает ему работать)Может еще стабилизатор какойто посравить? |
|
slavap331
|
Спасибо,иду менять шлейф от четырехконтактного разьема до платы(верхнюю часть шлейфа я уже менял ране) |
|
slavap331
|
Шлейф поменял, жду привычного звонка от клиента. |
|
slavap331
|
Котел ушел в аварию,чуда не произошло.Хочу сеогдня пустить газ диэлектрическим шлангом и запитать котел от соседей.Отпишусь после. |
|
slavap331
|
Прошли сутки,а котел в аварию не ушел.Вчера увидел, что потенциал на коткле только 1В, по этому решил просто поставить стабилизатор.Землю снял.Не знаю решение это проблемы или просто совпадение,Подождем несколько дней. |
|
slavap331
|
Котел в аварии.Ставлю диэлектрический газовый подвод.Потенциал прыает от 1В до 20В,может это и есть причина. |
|
Fil721
|
slavap331 писал: | Котел в аварии.Ставлю диэлектрический газовый подвод.Потенциал прыает от 1В до 20В,может это и есть причина. | скорей всего ... если столько поменяли .у меня котел вообще не запускался с потенциалом в промежутке от 20-до 30вольт . убрали эту бяку - все работает. |
|
slavap331
|
Fil721, нам не удалось устранить бяку- устранили котел(купили bosh,он работает и с грязным нулем)
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 20:06
Спасибо за участие. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
slavap331 писал: | ...устранили котел(купили bosh,он работает ...) | Куплю Ваш неисправный UNO гривен за 300 - 400... Доставка - за мой счет. ПокажИте куда откашлять деньги, если устраивает.... |
|
alecs 66
|
Это что, у нас люди меняют котлы, если СО забита. Разумеется, после того, как вешают новый котел, и он тоже не идет, понимают, что сделали, промывают систему, а потом пытаются спихнуть свой старый котел как новый. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Почти всегда (если проблемы в СО) то замена котла на некоторое время решает проблему.Но новый котел работает намного меньше чем работал старый. |
|
slavap331
|
Интересные размышления. Но если бы вы повнимательнее читали, то прочитали бы, что котел промыт и идет в аварию в момент когда им не пользуются,а если у вас есть уно за 300 -400 грн.( неисправные )то я куплю у вас их хоть 100 шт.(доставка за мой счет).И чтобы умники остыли скажу, что котел продан и уже работает без нареканий(естественно потенциал на новом месте в норме). |
|