Автор | Сообщение |
bobrik222
|
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста котел Ariston class 28 FF отопления работает хорошо , но как только включаю кран горячей воды сначало зажигаеться горелка и потом секунд через 5-10 начинает сильно шуметь и пламя очень большое становиться и отключаеться выдает ошибку 104, что делать подскажите??? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Для начала профиль заполнить,что бы было понятно на каком "уровне" вам объяснять |
|
bobrik222
|
А что там надо заполнить? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
bobrik222, предполагаю что в котле забиты накипью теплообменники |
|
bobrik222
|
Теплообменник снимал промывал, трехконтурный клапан тоже снимал думал может он заклинил вроде нормольный. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
bobrik222, первое почисти фильтра на подаче хв
второе сними датчик протока в нем часто на магнит налипает окалина с трубопровода и частично перекрівает проход иногда даже клинит поплавок с магнитом
не разбавляй воду смесителем ! лучше выставь на котле нужную тебе температуру но не разбавляй воду
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 19:56
да и приведи в порядок расширительный бачок
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 19:59
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 20:01
AKVA-TERM писал: | bobrik222, предполагаю что в котле забиты накипью теплообменники |
хотя котел и не новый но это не теплообменники - это халатность пользователя ! |
|
bobrik222
|
А где он стоит (датчик потока)? я слева нашел какой то с двумя проводками снял но он похож на датчик температуры. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
bobrik222, или вызови мастера толкового или почитай инструкцию!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 16:44
в инструкции он подписак как датчик расхода санитарной воды |
|
bobrik222
|
Датчик расхода снял там на сетки было накалины чу-чуть незначительно, снял еще раз трех ходовой клапан разобрал все вроде нормально, думал может моторчик на нем руками надавливал не чего неменяеться все равно ошибка 104 , а снимаешь с него моторчик вроде работает неотключается но пламя очень сильное и гудит и воды горячей естественно нет, чего еще я уже не знаю ...................................
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 00:51
Мастеру звонил который раньше приезжал плату менял , но сказал что занят , но скорее всего моторчик или клапан или плата , так что уже две с половиной недели сижу без горячей воды......................
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 00:52
Да но попловка я там не видел турбинка есть.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 00:58
Да еще сказал что на найти мастера с каким то диагностическим оборудаванием потому что у него нету и он не сможет проверить. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
bobrik222 писал: | , а снимаешь с него моторчик вроде работает неотключается но пламя очень сильное и гудит и воды горячей естественно нет, чего еще я уже не знаю ...................................
|
Правильно. Вы направляете "котловую воду" не через вторичный теплообменник а в Систему Отопления. по этому горячей воды вы не ощущаете. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
bobrik222,
На вскидку.... То что нашлось сразу... Специально для тебя, дядя Станислав...
Постучись в сервис. Поможет....
|
|