Автор | Сообщение |
slava9644
|
Добрый день.
Установили отопление в частном доме.
Площадь в сумме около 80 кв. м.
На улице -3 градуса котел почти на максимум - 77 градусов, давление 2.9, а в доме прохладно.
Контур СО один. общей длиной примерно 44 метра.
Первые от котла 2 батареи прогреваются, а остальные горячие где то только до половины. Причем последние в контуре как будто бы тоже погорячее.
Если первые 3 закрыть - неспеша прогреваются следующие 3. и т. д. Воздуха в СО нет, многократно проверены все батареи.
Настораживает то что рядом с котлом обратка сравнительно горячая.
Отопление сделано по схеме на рисунке.
Многократно опрошенные местные мастера предлагают разные решения:
Кто говорит нужно делать 2 контура, кто говорит нужно сечение трубы увеличивать (сейчас 20-ка), кто говорит нужен дополнительный насос на обратку.
Самое дешевое конечно последнее. Только читал в конференции что насос вроде как должен быть той же мощности и ставить не на обратку, а в прямом направлении.
Никто с подобным не сталкивался? Что посоветуете?
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|
slava9644
|
|
Val64
|
slava9644, профиль заполните - откуда и род занятий. ну и не совсем по теме форума. у Вас проблема не с котлом. |
|
slava9644
|
Профиль заполнил, а вот в чем у меня проблема - не понятно.
Может насос не качает? Поможет ли второй насос? Как правильно его установить? |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
slava9644, ну не верю , что при такой собранной системе СО , как на картинке , такие результаты. Даже при сечении труб 20 и протяженностью 44 метра.
"Настораживает то что рядом с котлом обратка сравнительно горячая". При нормально собранной системе СО и отрегулированном котле , котел не выключает горелку , пока не прогреется самая дальняя "батарея"
Может в системе есть "аппендициты"? Типа на будущее приспособим? Если есть , их надо "развоздушить". Любой кусок трубы , не участвующий в циркуляции , становится сопротивлением. Даже развоздушенные будут мешать. |
|
slava9644
|
Знакомый с монитора писал: | slava9644, ну не верю , что при такой собранной системе СО , как на картинке , такие результаты. Даже при сечении труб 20 и протяженностью 44 метра.
"Настораживает то что рядом с котлом обратка сравнительно горячая". При нормально собранной системе СО и отрегулированном котле , котел не выключает горелку , пока не прогреется самая дальняя "батарея"
Может в системе есть "аппендициты"? Типа на будущее приспособим? Если есть , их надо "развоздушить". Любой кусок трубы , не участвующий в циркуляции , становится сопротивлением. Даже развоздушенные будут мешать. |
Да вроде нет никаких аппендиксов.
Может насос барахлит? Его как то можно отрегулировать? |
|
Rom-Zecs
Передовик
Сообщения: 2900
|
Можно я подкину бреда, может уклон не в ту сторону? |
|
Val64
|
Короче. Трубы - заужены. перепаивай на 25. как раз один обьект переделывали - небольшой домик и котел такой же. смонтировали левые мастера двухтрубную систему 20-кой.Причем бабушка с дедушкой просили 25-ой. Vaillant до марта терпел. 75 градусов. пока накипью не забился. пришлось промывать. весной переделали на 25 - все отлично работает. Второй насос в системе ТОЛЬКО через гидрострелку. можно , как советуют и два контура. но обязательно 25 трубой, а к месту разветвления - 32. |
|
slava9644
|
Спасибо за советы. Будем пробовать. |
|
Petr1888
|
slava9644, может и 20-ка хватила бы, но где-то стыки "мастера" перегрели и сузили донельзя, вот и мучается насосик. В таком случае хоть три насоса ставь - без толку.
П.С. 44 метра - это двойной трубы или общий метраж труб?
Если первое, то однозначно маловато, тем более, что 6 батарей... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
slava9644 писал: | Поможет ли второй насос? Как правильно его установить? |
Поможет. если поставите через Гидрострелку. тогда можно и 1KW насос ставить |
|
slava9644
|
Petr1888 писал: | slava9644, может и 20-ка хватила бы, но где-то стыки "мастера" перегрели и сузили донельзя, вот и мучается насосик. В таком случае хоть три насоса ставь - без толку.
П.С. 44 метра - это двойной трубы или общий метраж труб?
Если первое, то однозначно маловато, тем более, что 6 батарей... |
44 метра это двойной трубы. Общий метраж получается под 90 метров.
И батарей там 10 штук, да еще и змеевик в ванне.
Правда сам контур - подача и обратка сделана все же полипропиленовой трубой с наружным диаметром 25 (внутри наверно как раз 20-ка будет), а вот подача из контура в батареи и выход из батарей в обратку сделан полипропиленовой 20-кой (внутри наверно 15). |
|