Автор | Сообщение |
UT5YG
|
При переходе с ГВС на отопление на дисплее выводится ошибка 307 - неисправность платы управления.
Реле RL02 и RL07 исправны.
IC18, IC20 исправны.
Трехходовой клапан мне был не доступен, обмотки не проверил.
Прошу поделиться, кто сможет, предположением о неисправности. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
UT5YG,
Что-то подсказывает моей босой лысине, что не одолеете Вы эту неисправность, извините...
|
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Подключай на столе, и проверяй роботу на ГВС. |
|
UT5YG
|
|
UT5YG
|
Закрыл тему рановато, он вдруг заработал, а теперь и с ГВС на отопление и наоборот то же самое. Надо несколько раз перезапустить, а если запустился, то работает до смены режима.
Похоже проблемы в цепях вентилятора и прессостата.
Возможно, что узел подсчета количества оборотов вентилятора и дальнейшая их корректировка, может вызвать провал (нестабильность) при наборе оборотов вентилятором и, как следствие, вызвать дребезг контактов прессостата в начале работы вентилятора, и соответствующие последствия.
Но это ничем не подтвержденные мои предположения,
к сожалению я не смог разобраться в схемном решении этого узла, а плата уже не у меня. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
UT5YG писал: | Похоже проблемы в цепях вентилятора (подсчет количества оборотов и, наверное автоматическая регулировка его скорости, но разобраться не смог). | Ну, если дело в этом попробуй переключить параметр 2 22 с 0 на 1. |
|
SKS
|
Самая паскудная ошибка.Бывает проявляется после длительного прогона.Программированием параметров наверняка не уберётся -хотя может я и ошибаюсь.Пару раз маленький камень менял.
Lavrishin от этой ошибки наверняка полысел |
|
UT5YG
|
Ребята, спасибо.
Попрошу сервисанта, чтобы изменил параметр 2.22 с "0" на "1".
О результате доложу |
|
SKS
|
Зачем для этого сервисант?Минутное дело ведь. |
|
UT5YG
|
Я не возле котла, я далеко от него. |
|