ESpec - мир электроники для профессионалов


Нет розжига на котле Beretta Ciao 24 NCSI

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
lexa72adm 
Заглянувший
Сообщения: 2
lexa72adm
 
Сообщение #1 от 29/06/2009 21:24 цитата  

Здраствуйте! Простите, понимаю что тема избитая, много прочитал, но ответа для себя не нашел. Котел куплен в г. Н.Новгороде, проработал 3 года. Проблема: на выше сказанном котле после грозы пропала искра,нет пламени, загорается красный индикатор, разобрал, со спички зажигается и работает нормально, до следующего розжига. Плату вынимал, без нее не работает, выяснил что на катушку не подается высокое напряжение с CN6, на самой плате видимых следов повреждений не нашел, как тестить не знаю рёв в три ручья . В сервисе заломили денег, проще котел новый купить и позапчастям распродать, может еще заработаю улыбка Фото плат прилагаю. Заранее всем спасибо!




AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #2 от 29/06/2009 21:36 цитата  

lexa72adm, Выложите фото блока розжига с двух сторон.ткну пальцем .откуда начинать искать "искру"
lexa72adm 
Заглянувший
Сообщения: 2
lexa72adm
 
Сообщение #3 от 29/06/2009 21:49 цитата  

Наверное в ацетоне надо сначала отмочить?

ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 22:51

спасибо что откликнулись







AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #4 от 29/06/2009 22:49 цитата  

Отписался в Личку.
АндреY 
Заглянувший
Сообщения: 2
АндреY
 
Сообщение #5 от 04/06/2010 14:37 цитата  

Здраствуйте ребята.
У меня тоже такие же симптомы только на Beretta супер эксклюзив 24 SCI. Пишет ошибку 01 "отс.пламени". После постукивания в момент розжига по плате розжига котел срабатывает. Это происходит в режиме Лето. В режиме Зима сегодня работает нормально, при включение воды - вода нагревается. Поработав какое то время, во всех режимах работает устойчиво. Плата розжига такая же как у lexa72adm на фото.
Уважаемый AKVA-TERM ткни пальцем в фотографию где искать "искру", буду очень признателен. Жена и дети не могут правитьно стукнуть, что бы котел заработал, поэтому ждут меня с работы. Да и не дело греть воду с помощью удара в "друга, можно сказать, семьи"улыбка)). Таким методом помнится ремонтировали ламповые телевизоры. Заранее благодарю.
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #6 от 04/06/2010 18:50 цитата  

Если AKVA-TERM, не отзовётся, попробуйте аккуратно по стукать по аватарке, у Вас появится ещё один "друг семьи", думаю у Вас уже есть опыт. подмигивание
АндреY 
Заглянувший
Сообщения: 2
АндреY
 
Сообщение #7 от 05/06/2010 22:08 цитата  

Опыт есть небольшой. В пределах 7-8 лет.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #8 от 05/06/2010 23:16 цитата  

АндреY,
Начнем с этого.




ak69 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #9 от 11/11/2013 13:50 цитата  

уважаемый AKVA-TERM, если не затруднит - стукните и мне.
Проблема один к одному.
Beretta супер эксклюзив 24 SCI
Пишет ошибку 01 "отс.пламени". После постукивания плате розжига котел работает полчаса-час - два, потом история повторяется.
Поскольку осваивать искусство стука как-то не с руки, хочется решить проблему.
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #10 от 11/11/2013 20:15 цитата  

ak69, Если паяльником пользоваться умееш то
ak69 писал:
осваивать искусство стука
не прийдется улыбка
ak69 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #11 от 11/11/2013 22:36 цитата  

спасибо откликнувшимся, попробуем полечить.
ak69 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #12 от 18/11/2013 23:21 цитата  

Проблема решена. Большое спасибо grinko
Norjan 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #13 от 17/12/2013 00:01 цитата  

Здраствуйте ребята.
У меня тоже такие же симптомы только на Beretta
24 SCI.
После постукивания в момент розжига по плате розжига
котел срабатывает.
скажите пожалуйста какой дефект на
розжига????
Norjan 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #14 от 17/12/2013 00:33 цитата  

Привет. lavrishin.
мне очень нужна твоя помощь. я знаю, что ты ответ знаешь .
У меня такие симптомы на Beretta
24 .chai
После постукивания в момент розжига по плате розжига(ACF01)
котел срабатывает.
скажите пожалуйста какой дефект на плате
розжига????

ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 01:34

Norjan писал:
Привет. lavrishin.
мне очень нужна твоя помощь. я знаю, что ты ответ знаешь .
У меня такие симптомы на Beretta
24 .chai
После постукивания в момент розжига по плате розжига(ACF01)
котел срабатывает.
скажите пожалуйста какой дефект на плате
розжига????
Привет. lavrishin.
мне очень нужна твоя помощь. я знаю, что ты ответ
знаешь .
У меня такие симптомы на Beretta
24 .chai
После постукивания в момент розжига по плате розжига
(ACF01)
котел срабатывает.
скажите пожалуйста какой дефект на плате
розжига????
ak69 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #15 от 18/01/2014 17:39 цитата  

реле меняем - и все становится на свои места.
Основная задача - найти реле.
По ходу вспомнилось, Акватерм - как бы ай-яй-яй, неэтичное поведение с клиентом.
I.Cherry 
Фанат форума
Сообщения: 4890
I.Cherry
 
Сообщение #16 от 18/01/2014 18:13 цитата  

ak69, улыбка Norjan наверно от середины декабря прошлого года давно все сделал. улыбка
зачем подымать старые темы?
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #17 от 18/01/2014 18:59 цитата  

ak69, Автор открытия темы свои проблемы решил еще 29.06.2009 году.Вы влезли в чужую тему и с нарушением правил Вам тоже помогли,так вы еще и попрекаете в неэтичности.
ak69 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #18 от 19/01/2014 16:36 цитата  

Помог мне grinko, за что ему огромное спасибо. В неэтичности я упрекаю Аква - Терм, имею на это все основания. Во всяком случае, обращаться нему с позиции рядового клиента я больше никогда не буду и другим не советую.
За нарушение правил прошу прощения, не увидел дату вопроса Norian.
Norjan 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #19 от 20/01/2014 23:45 цитата  

Хорошо.. ..все отлично..

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе