ESpec - мир электроники для профессионалов


Газовый котел Beretta CITY 24 CSI нет управления.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #1 от 30/09/2019 22:15 цитата  

Здравствуйте! Газовый котел Beretta CITY 24 CSI не реагирует ни на отопление, ни на ГВС. Также нет реакции на переключатель функций. Изначально на плате было КЗ по 24В. Вышла из строя ULN2003. Заменил и.. все. При подаче питания на плату происходит инициализация (Е5 06) и на дисплее появляется значок "-", тоесть готовность. Причем в положении выкл. значок не пропадает. Естественно был проверен резистор функций. Напряжение при при вращении меняется, прослежено до вывода процессора. Проверены уровни сигналов от датчика протока и термостата, тоже до процессора. Прощупал коммутатор 4051, он следит за несколькими сервисными перемычками, регулятором ГВС, установки мощности и есть слежение за напряжением по вторичке. Все есть, а толку 0. Элементы цепи слежения проверил, стабилитрон 42В. Также проверены резисторы ГВС и установки мощности. Ошибок не выдает никаких, плата обвязана "на столе". Честно говоря, не имею представления чего еще проверять. Может будут у кого советы по этой проблеме? Спасибо.
Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #2 от 31/10/2019 20:59 цитата  

edunya, вопрос может и глупый, но перемычка cn5 стоит?
maxmvn 
Завсегдатай
Сообщения: 304
 
Сообщение #3 от 31/10/2019 22:57 цитата  

edunya писал:
... Газовый котел Beretta CITY 24 CSI ...

edunya, здравствуйте...
Beretta CITY D 24 C.S.I.?..
Плата MP05?..

edunya писал:
... не реагирует ни на отопление, ни на ГВС. ... При подаче питания на плату происходит инициализация (Е5 06) и на дисплее появляется значок "-" ... Может будут у кого советы по этой проблеме? ...

Донор...