Сообщение #21 от 02/10/2015 22:59 цитата  

завтра попробую всё это сделать и отпишу. Спасибо за помощь всем.
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #22 от 03/10/2015 08:41 цитата  

а корпус пластмассовый с блока розжига снимается?
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #23 от 03/10/2015 10:10 цитата  

Замерил.Получилось На симистр приходит 148 в переменка. Во время искры 148 проседает до 122 в. После моста 55 в. Подскажи как это? Наверное херовато? Подскажи что дальше. Я на крышке напротив блока розжига обнаружил пятно копати, именно не нагрев а копать. http://joxi.ru/8An5o99fL5Ex2O Это ссылка на фото крышки
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #24 от 03/10/2015 11:18 цитата  

Это обыкновенная сажа, она наэлектризовывается и налипает над высоковольтной катушкой, такая же сажа на катушке и на плате может служить причиной пробоев в сторону и утечек в схеме. Наверное на мостике не правильно померял, четко определи плюс и минус и меряй постоянку - 140 -150В должно быть при 220В в сети.
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #25 от 03/10/2015 12:57 цитата  

Всё померил после моста 151 в. Теперь надо плату снять и посмотреть на столе всё это дело? Я так понимаю транс понижающий не нужен?.
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #26 от 03/10/2015 22:58 цитата  

grinko ты куда пропал?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #27 от 04/10/2015 09:45 цитата  

grinko, а я что говорил?
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #28 от 04/10/2015 12:49 цитата  

xarl зря ты зларадствуешь. Форум и существует для того чтоб помогать. А grinko мне очень помог.

ДОБАВЛЕНО 04/10/2015 12:56

Подскажите как правильно чистить электрод розжига и контроля пламени. Я чищу так: Электрод контроля пламени мягкой металической щёткой, а электроды розжига наждачкой с торца. Правильно?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #29 от 04/10/2015 13:35 цитата  

tolk1979, " Форум и существует для того чтоб помогать" - зря ...
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #30 от 04/10/2015 15:55 цитата  

почему зря? Вот ты можешь сказать как и чем чистить электрод розжига и контроля пламени?
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #31 от 04/10/2015 18:07 цитата  

tolk1979, Чистишь правильно, главное не переусердствуй, фарфор - веСЧ хрупкая. Но я от тебя так и не добился информации о напряжении в сети и после мостика когда плохая искра . Или напруга все время одинаковая?
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #32 от 04/10/2015 19:48 цитата  

Да пока нет плохой искры. Ща пару дней пройдёт, видать подзасрётся електрод и будет опять двойная искра). Я напишу как измерю.
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #33 от 21/12/2015 11:45 цитата  

А вот подскажи в чём может быть проблема. Я отключаю отопление рукоядкой, он через некоторое время пытается запустить отопление и начинает щёлкать релюхой( иногда даже искру включает на пару секунд) и индикатор отопления мигает. Иногда это прекращается через какое то время а иногда приходиться котёл выключать и включать снова.
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #34 от 21/12/2015 12:49 цитата  

tolk1979, Наводящий вопрос, вдруг у ноутбука перестал работать тачпад ( по профилю у Вас ремонт ноутбуков) это проблема в чем? скорее всего кто то нечитал инструкцию по эксплуатации, и случайно отключил комбинацией клавиш. так и тут. кто то не прочитал инструкцию и не в курсе, что в крайнем левом положении ( летний режим) активна функция антизамерзания
filipok09 
Бывалый
Сообщения: 38
filipok09
 
Сообщение #35 от 21/12/2015 13:15 цитата  

Проверь еще датчик протока. был у нас такой случай на Ariston clas, В режиме отопления все четко работает а в режиме гвс показывал ошибку 501 (обрыв пламени) оказался датчик протока
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #36 от 22/12/2015 12:43 цитата  

Val64, Я инструкцию на этот котёл наизусть знаю. Вы внимательно почитайте мой вопрос. А тачпад может не работать по нескольким причинам.

ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 12:51

filipok09, Щас досканально опишу проблему. После выключения отопления(рукоядкой) когда приходит время запуска т.е 5 мин спустя начинает щёлкать рэле бесконца и пытается запуститься насос и так будет пока я не выключу котёл и не включу опять но через 5 мин опять будет щёлкать. Раньше такого небыло. Я ещё заметил что после включения ГВС и потом его выключения щёлкает рэле но некоторое время.

ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 12:54

Могу предположить пока температура жидкости в первичном контуре не снизится до определённого значения он и щёлкает. Но это только предположение.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #37 от 22/12/2015 14:10 цитата  

tolk1979,
Ходи этот сторона http://www.vaillant.ru/customers/service-support/vaillant/leningradskaja-oblast-1/index.ru_ru.html .
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #38 от 22/12/2015 14:43 цитата  

Lavrishin, Я это уже читал, спасибо)
tolk1979 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #39 от 23/12/2015 18:22 цитата  

Lavrishin, Меня по твоей ссылке выкидывает на начальную страницу форума. Где ознакомления с правилами) это почему?
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #40 от 23/12/2015 19:04 цитата  

tolk1979, Скопируй ссылку и в чистую строку браузера вставь.Переход с этого сайта не возможен