Автор | Сообщение |
anteran1
|
Здравствуйте, после грозы плата не подает признаков жизни, плата honeywell cs0261f, на беглый осмотр был найден выгоревший резистор 22Ом, проверен и заменен tny274 и 2 оптрона el817, стала мерцать раз в 2 минуты подсветка дисплея, замерил напряжение- вместо 24В постоянно прыгающее, подкинул с внешнего источника, замигала подсветка дисплея как при ошибке но дисплей не работает, напряжение также прыгает даже при внешнем питании! Встал вопрос о том, что может так просаживать по питанию? Всем за ранее спасибо за дельные ответы!
IMG_69141.JPG 197.49 КБ Скачано: 1755 раз(а)
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
anteran1, |
|
anteran1
|
уже |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Какой ток потребляет по 24В ? На сколько " прыгает" напряжение ? |
|
anteran1
|
Ток не мерил, внешний источник на 2А, прыгает 24-6-10-15-24 закономерность такая 24 загораются диоды - падает до 5-7 и по кругу |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Запитай от нормального источника, и ищи, что греется.
Какое питание процессора ? |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Меняй тот 817 что связан с TNY. |
|
anteran1
|
anatol22 писал: | Запитай от нормального источника, и ищи, что греется.
Какое питание процессора ? |
На проце такая же тема 5-1-3 и т.д
ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 07:44
grinko писал: | Меняй тот 817 что связан с TNY. |
спс, попробую |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
grinko писал: | Меняй тот 817 что связан с TNY. |
Тоже было такое, после замены TNY появилось пульсирующее напряжение, менял оптрон в обратной связи. |
|
anteran1
|
Всем спасибо, проблема решена! |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
anteran1, тем не менее, полагается озвучить причину. |
|
anteran1
|
Всем добрый вечер, как было сказано выше поменял 817 оптрон который связан с tny плата ожила, НО поставив на котел получаю ошибку е98 и нет искры, газовый клапан открывается , далее Е98 и перезапуск
Есть еще одна плата которую я сам и угробил, на ней вылетает ошибка е99.. появляется при попытке включения турбины...что может быть недоумеваю.... |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Тоже оптрон. Но другой Посмотри внимательно детали вокруг тр.розжига. |
|
anteran1
|
Я уже все 817 поменял для надежности , а ошибка не пропала розжига нет |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
anteran1, Ну тогда тиристор меняй. Он там один |
|
anteran1
|
Спс! Какие мысли есть по поводу другой платы с ошибкой Е99? Появляется в момент когда должна турбина сработать... |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Вы будете смеяться , но я повторюсь, - за включением реле турбины следит тоже оптрон. Платы одинаковые? |
|
anteran1
|
хыхыхыхыххы, да один в один! Ладно понял, спасибо буду и там все менять! |
|
casander88
|
На беглый осмотр был найден выгоревший резистор 22Ом, обугленый tny274 оптроны el817поменял все ,лопнули конденсаторы 137и138, все поменял кроме конденсаторов ещё не купил (просто снял) проверил если заработала подключить к котлу не могу (он в деревне) по схеме 220в подаёться на 3и 4 клему подключил и светодиоды не горят иногда раз в 2 мин моргают ... |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|