Автор | Сообщение |
Ander123
|
при использовании зимнего режима (вне зависимости от установленной температуры нагрева воды в трубах) вначале котел в течение необходимого времени набирает нужную температуру. Затем, для поддержания температуры котел включается через каждые 1-1,5 минуты на 5-7 секунд (при этом заданная температура в батареях падает на 10-15% и на указанную температуру котел больше не выходит). В перерывах между включениями мигает зеленый светодиод 1 раз в 0,5 сек и постоянно гудит мотор (какой не известно).
Хотелось бы узнать описанная проблема является ли вообще проблемой или это нормальная работа котла. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Ander123,
Надо правильно выполнить регулировку газового клапана. Все сказки про 1 - 1,5 минуты между включениями = бред дежурного дилетанта. Штатный временной интервал = 2 минуты. А зимой этот перепад температуры будет еще более ощутим.
Все советы по настройке - только после того, как ты перестанешь притворяться БОМЖем и правильно пропишешься в профиле.
Удачи !!! |
|
Ander123
|
Lavrishin, Профиль прописан. Жду советов по настройке |
|
санчес
|
Я бы почистил регулятор ЗИМА-ЛЕТО на всяческий случай . |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Ander123,
Посмотри внимательно график мощности. Тебе следует правильно настроить минимальное давление на газовом клапане в соответствии с отапливаемой площадью. А также перенастроить плату для правильного приготовления горячей воды - без котрастных включений.
|
|