ESpec - мир электроники для профессионалов


Vitopend 100, WH1D, проблема ГВС

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Podbox 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #1 от 29/05/2016 12:41 цитата  

Котел установлен в квартире, 2 года работал только на отопление.
Режим отопления выставлен на минимальную мощность (квартира 43 кв. м. да еще и на теплых полах) и к нему никаких претензий нет.
При включении горячей воды сильно шумел (высокочастотная вибрация) после промытия теплообменника ГВС шумов стало поменьше, но не надолго.
Сейчас вообще не понятное происходит: при включении горячей воды включается насос, происходит штатный запуск горелок, а дальше чудеса - горелки включаются на полную мощность (вне зависимости от положения регулятора температуры и открытия крана) и закипает верхний теплообменник, реле перегрева отключает газ, а температура воды по дисплею успевает подняться до 99 грд.
После этого температура быстро падает и цикл начинает повторяться.
Начинаю грешить на 2 датчика: протока воды и температуры ГВС.
Второй может и просто проверить, если кто подскажет его характеристику? А вот первый меня просто бесит - на кой черт ставить цифровой датчик, и я так понимаю, что проверить его можно только заменой (или все же цифровая схема действует только внутри, а выход с него тупое замыкание на массу)?
Ну и еще одно подозрение, возможно ли превышение максимальной мощности при настройке газового клапана и в результате там такой пожар при розжиге, что теплообменник сразу закипает?
avazhev 
Бывалый
Сообщения: 71
avazhev
 
Сообщение #2 от 29/05/2016 21:08 цитата  

Если вторичный теплообменик промыт, стоит проверить трёхходовой клапан и датчик температуры ГВС. При 10 градусах- 20 кОм, при 80- 1,5 кОм. Датчик протока срабатывает, раз котёл запускается.
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #3 от 29/05/2016 22:22 цитата  

avazhev писал:
стоит проверить трёхходовой клапан и датчик температуры ГВС. При 10 градусах- 20 кОм, при 80- 1,5 кОм. Датчик протока срабатывает, раз котёл запускается.

Не стоит.Трёхходовой в дэшке вынесен за пределы гидрогруппы,а датчик температуры не при делах в данном случае.Причина проста-надо мыть верхний теплообменник.
Podbox 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #4 от 30/05/2016 16:32 цитата  

Всем спасибо за участие.
Начал с простого - снял теплообменник ГВС и оказалось, что он забит пластинками отложений...
Не ожидал такого эффекта за короткий срок (пара месяцев) и на что грешить не знаю.
Еще над датчиком протока есть крышка с устройством кавитационным (кольцо с зубчатым рассекателем в центре), убрал пару соринок (странно, фильтр тонкой очистки стоит на вводе в квартиру...)
Теперь работает как никогда - без звука улыбка

ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 16:38

SKS писал:
Причина проста-надо мыть верхний теплообменник.

Ну как же так, я ж написал в режиме отопления все замечательно. Не может верхний теплообменник в одном случае работать, а в другом дурака валять. Я конечно не специалист конкретно по котлам, но опыт инженера подсказывает )
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #5 от 30/05/2016 19:33 цитата  

"Пластинки отложений" -- это оторвавшаяся корка из верхнего теплообменника, кот. все-таки надо мыть.
Podbox 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #6 от 30/05/2016 19:55 цитата  

Да он был промыт одновременно с ГВС, и там было чисто )
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #7 от 30/05/2016 20:31 цитата  

Podbox писал:
там было чисто )
Значит не совсем чисто!
ЗЫ. Мыть теплообменник,это не означает -Вымыть!

ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 21:34

Не вся химия отмывает.Одна химия отмывает одни отложения.Другая- другие! Кто знает какие отложения были у вас и какой химией желательно мыть! Иногда концентрированная кислота не отмывала вторичники. При этом старались не угробить вторичник!
Podbox 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #8 от 30/05/2016 20:43 цитата  

Спорить не буду, вот с чего только вся эта шелуха взяла и полетела ))
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #9 от 31/05/2016 21:32 цитата  

AKVA-TERM писал:
Podbox писал:
там было чисто )
Значит не совсем чисто!
ЗЫ. Мыть теплообменник,это не означает -Вымыть!

ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 21:34

Не вся химия отмывает.Одна химия отмывает одни отложения.Другая- другие!

Хорошо подмечено стопудово Надо будет в привате побеседовать-очень интересный вопрос.
А причина всё равно в верхнем теплообменнике-вся дрянь оттуда.

ДОБАВЛЕНО Май 31 2016



SKS писал:
Причина проста-надо мыть верхний теплообменник.

Ну как же так, я ж написал в режиме отопления все замечательно. Не может верхний теплообменник в одном случае работать, а в другом дурака валять. Я конечно не специалист конкретно по котлам, но опыт инженера подсказывает )[/quote]

Опыт дело хорошее,а вот выводы сделаны неправильные.В режиме ГВС самовар включается на полную мощность сразу,а в режиме отопления нет
Podbox 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #10 от 01/06/2016 13:32 цитата  

SKS писал:

В режиме ГВС самовар включается на полную мощность сразу,а в режиме отопления нет


К сожалению я сразу залез в несколько узлов и теперь не понять, что дало эффект, а что нет.
Сейчас у меня котел работает одинаково и на отопление и на ГВС:
розжиг на 80% - скачок на 100% и потом достаточно быстро набирается режим поддержания заданной температуры (для ГВС около 60% - 3 деления из 5, ну а отопление 20% - 1 деление), так что самовар у меня не бешенный стал улыбка
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #11 от 01/06/2016 14:16 цитата  

Podbox, Я тебе расскажу свою последнюю ситуацию с котлом.Пришел-плохо нагревает ГВС. Снял вторичник.Визуально практически не загрязнен.Снял первичник- тоже относительно чистый. Все остальное в норме.Даже методом замены попробовал-ибо сомневался.Все же решил перемыть теплообменники.Особой грязи в них я не заметил.Нормально для таких лет.После промывки-котел работает как нужно.Так что визуально не всегда можно определить степень загрязнения!
Podbox 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #12 от 01/06/2016 16:15 цитата  

AKVA-TERM, никаких сомнений нет, присоединительные патрубки под углом и посмотреть не очень-то возможно, особенно в центральную часть, там могут даже черти водиться.
Но в этот раз верхний теплообменник я не трогал, может он конечно от вскипания и скинул шелуху, но дело закончилось на ГВС, буду ждать очередного засора, если он будет скоро.
Еще раз всем спасибо, особо за терпимость улыбка

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP