Автор | Сообщение |
ganzo
|
У тестя котел двухконтурный. ГВС какие-то мастера еще года 2-3 назад на кнопку поставили типо ВКЛ и ВЫКЛ. Работал только на отопление. Где-то 2-3 месяца, не уточнял, котел перестал включаться, мигает резет и индикаторы температур 70 и 80. В мануале указана ошибка розжиги или ионизации.
Зажигаю спичкой, огонь горит пока конечно не наберет установленную температуру. Электроды менял местами, огонь держится, думаю с ними все в порядке. Трансформатор вытащил, знакомый телемастер проверил и сказал все что на схеме в норме, обмотка жива. кроме k2000g, он не знал что это за деталь. Нашел в инете что это динистор, попросил друзей, привезли мне с Самары КН102И. И так ставили и наоборот а искры все равно НЕТ. Помогите.
Живу в Уральске, Казахстан.
|
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
ganzo, ну а питание-то на блок розжига приходит? |
|
ganzo
|
к нему идут четыре провода. ноль, земля и 2 плюса. Один плюс дальше через штекер, который находится на блоке розжига идет к клапану горелки, который подает газ. Ноль и земля дальше тоже идут.
Вот питание я не проверял, думал если газ подает то и на блок питание идет. Проверю напишу. А что там на плате управления отвечает за подачу питания на блок? |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Кондер в блоке розжига проверь. |
|
ganzo
|
кондер мне проверили. он рабочий |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
ganzo, обратись к специалисту, замерзнешь же... |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Ну не стоит программисту в электронику лезть. Обратись к спецам. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
ganzo, там, насколько я помню, питание на газ и на искру идет с разных разъемов. Поэтому проверить несложно.
Вполне возможно, что блок розжига и исправен. да и вне котла его проверить - минута делов. |
|
ganzo
|
Андрей, на блок розжига питание не идет. Значит что-то на плате не работает?
вне котла проверять не хочу, там же на выход 14кВ все-таки. |
|
ganzo
|
Trosha писал: | Ну не стоит программисту в электронику лезть. Обратись к спецам. |
я бы не лез, спецов найти не могу. Один знакомый есть, у него времени никак не найдется. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
ganzo, спокойно подай питание.
никого не убъет .
хотя если оно не приходит - виновата основная плата. |
|
ganzo
|
не вынимая штекер с гнезда я подал питание с одной ветки штекера на другой, по которой питание через одну идет на горелку, через вторую на блок розжига и сжег предохранитель 2А-ный который находится чуть выше штекера. |
|
ganzo
|
предохранитель заменил куском припоя, все как раньше работает
потом вынул питание блока розжига со штекера и подключил напрямую на фазу. везде фаза есть даже на обмотке с двух сторон. и у динистора к2000g есть фаза с двух сторон. а не поджигает. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
предохранитель надо менять предохранителем. иначе - чревато.
мерять надо не фазу, а падение напряжения.
но , судя по всему, пора искать мастера. |
|
ganzo
|
предохранитель уже привез, напряжение где мерить? есть мультиметр, могу померить, только где мерить-то? |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
меряй на разъеме, где искра намалевана(должна быть намалевана, насколько помню).
если напруга есть - копать блок розжига.
да! и динистор родной лучше вернуть на место, пожалуй. |
|
ganzo
|
динистор родной на место вернул, еще на верху написал.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 18:53
Напряжение не всегда одинаковое на входе у блока розжига, сначала было 6-7, потом чуть больше, после перешел на динистор.
мерил до динистора 200 В было, после начал мерять и вдруг на тебе искру дал и заработал котел. Выключил и обратно не включается? В чем проблема? |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
ну так промеряй еще, где именно пропадает. |
|
ganzo
|
с платы кажется пропадает, по книжкам этого котла на вход подается 220
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 19:46
со штекера мерю, сначала, потом резко на секунду 14 или 15, а потом пропадает, котел цикл заново, то есть второй раз пытается, и питание приходит когда он отключает первую попытку, а потом все по новой. но иногда 1 из 15-20 зажигается пламя |
|
ganzo
|
и в какую сторону мне копать подскажите спецы. просто после того как он наберет и откл, а когда обратно система даст команду на поджиг нужен чел который будет перезапускать надеясь что он возгорится. помогите же люди |
|