ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant vhr 18-22 потек теплообменник

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Саня 78 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 12/10/2015 21:56 цитата  

Клиент продырявил теплообменник в нескольких местах. Паять? Варить аргоном? Добраться возможно до меди?
(Я котла не видел,с клиентом на связи, он в области живет, живу в Одессе, с конденсационниками не сталкивался. У нас, пока, они у едениц только...) замешательство




AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #2 от 12/10/2015 23:22 цитата  

Саня 78 писал:
Добраться возможно до меди?

где вы в нем хотите увидеть медь?
продырявил каким образом?
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #3 от 12/10/2015 23:24 цитата  

До какой меди добираться собрался? Он из нержавейки.
Если "пробои" на внутренней стенке трубок - безнадега...
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #4 от 13/10/2015 11:16 цитата  

Саня 78, профиль...
Саня 78 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #5 от 14/10/2015 03:39 цитата  

xarl, профиль что ???

ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 05:00

Ну, понял, уже заполнил голливудская улыбка
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #6 от 21/10/2015 16:00 цитата  

Я бы попаял пропанкислородом, если возможно. Благо припоев с температурой меднофосфорки по нерже счас докуя.

На внутренней стенке тоже решабельно, т.н. операционным швом с вскрытием с последующей заделкой обечайки.

за 6-10 круб можно и помудохаться полдня- день, с перекурами.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP