Автор | Сообщение |
Zvuk
|
Котел ELEXIA 24 турбо.
Хаотично при отоплении и ГВС (5 мин.- 60 мин.) уходит в ошибку 70 80
Реле 2 шт. нижние на плате 24v заменил ошибка появляется.
Вода плохо греется в основном, похоже т.о. нуждается в чистки. Клиента температура воды не интересует. Только отопление.
Может ли давать ошибку по причине не догрева воды в основном Т.О. из за грязи?
Хозяин не хочет вкладывать в чистку.
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21731
|
Zvuk, Род занятий: Украина |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
тогда скажи хозяину , пусть захочет или придеться захотеть новый котелок)))
или наф такого клиента.
а для начала - сам бы инструкцию почитал))) |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Хозяина Фтопку... Равносильно , у него аппендицит , а резать не хочет ... Анальгина пусть поест ... ну с пол ведра ... А потом умрет ... |
|
Zvuk
|
Как я думаю, это не Т.О. хотя и подзабит, но не критично. Вчера был, почистил еще раз контроль пламени, все чисто!
Проверил литы на плате ESR, в норме.
NTC 4ком при 40 град.
Ошибка вываливается опять. Даже без использования ГВС.
P/s/ прикинь, я ему чищу т.о. оба, он платит, а ошибка опять появиться... Это я ему просто намекнул на чистку. Но сам не уверен. |
|
Zvuk
|
Подставил плату, тоже самое.
Детализация:
-При ГВС работает без проблем. Потому, что при старте ГВС открываются все 3 клапана! Газ на полную. Поджиг стабилен. Также при переходе на отопление и обратно хорошо. (Остаются откр. 3 клапана)
-Но если котел в дежурке гоняет воду и стартует на отопление, (открываются только два блок. клапана а модулятор закрыт!!!) Не хватает минимального кол-ва газа для первого старта при отоплении. И выдает ошибку 70 80 (нет газа или нехватка газа такая же ошибка)
На входе стоит редуктор, крутонул его, время покажет. |
|
Zvuk
|
Ошибка при старте появляется. Реже (до 5 часов) но глючит. Чуть газа не хватает.
Регулировок на клапанах нет.
-Может есть какая переделка или доделка?
-Можно ли редуктор исключить, на прямую подключить?
Спасибо! |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Zvuk, ты что все на пальцах ... инструкцию в зубы и проверять давление газа в статике , динамике до и после газ. клапана. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Знакомый с монитора,ему религия запрещает в инструкцию смотреть... карму наверное портит)))) |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Знакомый с монитора писал: | и после горелки | А это как? Научишь? |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
sergey 73, оЧепятка , пардон ... исправил ... |
|
Zvuk
|
Котел исправно работает!
Благодарю за участие.
Перед блоком клапанов прокладка фильтр... |
|