Ariston Uno турбированный плата CS.1402 CSHEDA UNO MCU
При включении загораются 4 светодиода,гаснут, включается трехходовой,иногда полностью отрабатывает,включается вентилятор,и загораются 4 светодиода.Иногда может полностью выполнить цикл.Включится отработать,нагреть батареи,но после выключения опять запускаться с перезагрузками.Иногда перезагружается на трехходовом,то на вентиляторе,то на насосе.
Неисправность появлялась по нарастающей,сначала со второго раза котел включался,потом с третьего.с четвертого,а сейчас может с десятого.
Заменил стабилизатор L7812CV,поставил электролит по питанию12в c303 2200мкф, ic103 ULN2003AN,ic201 MC34064p.если вместо вентилятора повесить лампу,то на лампе сбоя нет,может перезаагрузится на газ клапане,или когда замыкается пресостат.Прошу помощи

ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 00:42

Плату пробовал на двух котлах,ведет себя одинаково,сейчас лежит на столе обвязанная.Ведет себя точно так как на котле
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #2 от 05/12/2016 14:10 цитата  

puhok, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
chirko_v 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #3 от 05/12/2016 14:31 цитата  

2 по 100 мкф замени возле L7812CV
puhok 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #4 от 06/12/2016 23:16 цитата  

заменил 3 конденсатора возле L7812CV котел заработал,хотя в схеме тестером звонились по 80 мкф и один 38 мкф. Большое спасибо откликнувшимся.