Автор | Сообщение |
vladvoda
|
Доброго всем уважаемые сервисмены!
Столкнулся с проблемой : у котлов WH1B входят из строя подшипники насосов. На обслуживании у меня их 252 шт., за два года поменял около 15 насосов, что само по себе очень много. ВАЙССМАНН руками и ногами отбрыкивается...мол, вы сами криворукие
За 16 лет обслуживания котлов и систем отопления я поменял несколько насосов, но убитых насильственными методами . борюсь с напастью как умею...заменяю другими марками насосов. Кто еще столкнулся с подобной проблемой отзовитесь |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
из полста WH1B насосы накрылись у трех-четырех штук, в течении первых двух-трех лет эксплуатации.
Насосы wilo. На новые котлы виссманн ставит грюндфосс.
Правда есть подозрение что насосы не сами по себе накрылись, т.к. во всех случаях внутри присутствовал красноватый жесткий налёт. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
vladvoda, Куда летят насосы ??? |
|
vladvoda
|
насосы летя в мусорный бак. т. к. нет времени разбирать на цвет мет.
а происходит это так. передний подшипник начинает идти в разнос. становится слышно звук вибрации. через некоторое время ( примерно неделя-две) погибает сальник и вода вытекает на пол( или на кухонный гарнитур). Был случай когда ротор протер дырку в корпусе из нержавейки и через неё вода вытекла.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 22:27
сегодня звонил на WILO пожаловался на их насосы, выслушали меня и сказали, что о такой проблеме слыхом не слыхивали, т.к. viessmannЫ заказывают насосы сами и жаловаться можно только им. а на вайссманне мене радостно ответили, что они теперь ставят грюндфос. и другие трехходовые...не те что раньше. меня это конечно обрадовало и успокоило |
|
pavel.pro
|
vladvoda, писал:
за два года поменял около 15 насосов,
Ну и что тут плохого для тебя?
А на счет полета насосов это совсем не профессионально. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21737
|
Злоупотребление сленгом это называется. В междусобойчике вполне нормально, но на форум выносить... |
|
vladvoda
|
как исправить тему пока не сообразил. при попытке в FAQ кликнуть по(Как я могу редактировать или удалить сообщение?) вылетаю на главную страницу
подскажите как исправить досадную ошибку ?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 23:15
[quote="pavel.pro"]vladvoda, писал:
за два года поменял около 15 насосов,
Ну и что тут плохого для тебя?
а плохо то, что котлы на обслуживании стоят и лишние телодвижения напрягают ( тем более они не оплачиваются). стоимость насосов и так высока, да мне и людей жалко...пострадавших безвинно |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21737
|
|
alecs 66
|
На котле Thermona vilo-вский насос полетел через полгода эксплуатации, раздолбало подшипник у крыльчатки так, что вал ходил ходуном, как следствие вода попала на обмотку, и полный кердык. На Грундфосах за 5 лет я такого не встречал. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
Ребята не подшипники а втулки! |
|
vladvoda
|
Подшипник скольжения, опора или направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21737
|
Ну, вы уж слишком глубоко...vladvoda, видно и так, что в теме. |
|
vladvoda
|
у меня был грюндфос который всё лето проработал без воды. Греметь стал как старый холодильник но продолжал выполнять свою работу еще год, пока хозяин не заселился( насос ему спать мешал). потом я его ставил как временный, а потом подарил знакомому. он новый насос спалить умудрился. не удивлюсь если он работает до сих пор. и маркировку как сейчас помню UPS 25-60F , такой зверёк редкий |
|
vladvoda
|
кто знает проблему выхода из строя подшипников? |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
"знает" это как?
попал песок в СО - подшипнику каюк.. вся проблема. |
|
vladvoda
|
не согласен! это если бы был единичный случай, а так... системы отопления все новые и в некоторых залит антифриз, а в некоторых подготовленная вода ( с ТЭЦ). в условия стройки конечно можно и песок загнать в СО. но не в 10% квартир!? |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
легко, особенно если прораб козёл: в моих случаях подозреваю что красноватый налёт является пылью керамзита (все случаи в одной и той же новостройке, а в одной из квартир вытащил из СО кусок керамзита как раз по диаметру трубы - периодически полностью перекрывал проток). |
|
slavagr13
|
Такая же проблема с насосом. Чем можно заменить. Насос Wilo VIHU 25/6 Ku. |
|
vladvoda
|
[quote="fogoffwar"]легко, особенно если прораб козёл
прорабом на стройке был я , так что не обзывайтесь
проблема только на котлах виссманн вх1б и только с насосами вило
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 12:25
"slavagr13"
ставится голова от VILO star-RS 25/6
на однокомнатных квартирах ставлю 25/4 . там две батареи , а на ГВС это практически не сказывается...пру градусов теряе при 12 литрах в минуту. потребители такую разницу не замечают |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
vladvoda писал: | не обзывайтесь |
|
|