Автор | Сообщение |
Oleg23rus
|
Добрый вечер уважаемый знатоки. (Я обычный программист)
Решил купить бензиновый генератор для запитки всего дома на случай отключения света на 1 - 2 дня. Купил для этого elitech 8000e бензиновый генератор.
Очень долго выбирал что купить и в итоге купил. Цена-качество меня устроило.
Сам котел от электро сети в 220 вольт (не от генератора) Работает очень исправно. Не каких проблем! А теперь проблема.
Суть проблемы такова. Запитал дом весь.
Включаю генератор. Перевожу на дом. Вся техника работает исправно... Хоть бы что. Мощность у генератора 6 киловат. То есть я всей включенной техникой нагружаю его киловата на 1.5 - 2.5 киловата максимум. Это пару холодильников, тв, ноут. Замерял на выходе у него чистые 220. Даже при нагрузке очень маленькие скачки.
Проблема теперь...
Включаю котел в систему питания. Не работает. Моргает треугольник и горит 90 градусов температура.
Прочитав огромное( без преувеличения) Колличество форумов и умных ребят.
Проделал следующее...
1) Проверял фазозависимость котла.(Переворачивал вилку.). Подавал на разные концы вилки фазу. Ноль результата.
2) Так же прочитал что у генератора может быть не точный ноль на нуле. - Заземлил 0. Опять же не помогло...
3) Сегодня купил стабилизатор напряжения двойного преобразования на 400 ватт.
Вот тут началось очень инетерсное... Запитал стабилизатором котел. Он начал работать с переменным успехом. Очень сильно гудел розжиг. Как будто форсунки не правильно работали... И через секунд 10 - 15 выключает в ту же саму аварию.
Мужики! Помогите пожалуйста. Очень нужна ваша помощь. Подскажите что делать. Я уже даже не знаю что может быть.
Куда копать.
P.S. Профиль заполнил! |
|
Electronik22
|
Генератор не выдает чистую синусоиду. |
|
Oleg23rus
|
3) Сегодня купил стабилизатор напряжения двойного преобразования на 400 ватт.
Стабилизатор штиль куплен,, инстаб is550 который двойного преобразования, и он выдает чистую синусоиду на выходе
Или я не прав? |
|
ivaionpro
|
Раз котел со стабилизатором не работает, а без него работает, значит нет там чистой синусоиды |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Oleg23rus, попробовать так : Отключить котел от всех связей с сетью . Подключить генератор к котлу к клеммам L и N . Клемму N соединить с клеммой "земля" . И попробовать включить. Результат - в студию . |
|
Oleg23rus
|
Знакомый с монитора писал: | Oleg23rus, попробовать так : Отключить котел от всех связей с сетью . Подключить генератор к котлу к клеммам L и N . Клемму N соединить с клеммой "земля" . И попробовать включить. Результат - в студию . |
Спасибо большое за совет. Завтра прям с утра буду заниматься этим вопросом. И сразу буду отписываться о результатах. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Oleg23rus, модель котла Junkers euroline zw23 или Junkers euroline zw23-1 ???? иногда это принципиально |
|
Oleg23rus
|
AKVA-TERM писал: | Oleg23rus, модель котла Junkers euroline zw23 или Junkers euroline zw23-1 ???? иногда это принципиально |
А подскажите где это узнать? ибо у меня инструкция общая.. Мб крышку котла снять? и там написано будет? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
какой ваш?
|
|
Oleg23rus
|
Вскрыл крышку котла и все что смог сфотографировал. Надеюсь поможет...
P71217-002040.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
232.79 КБ |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
|
P71217-002023.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
284.95 КБ |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
|
P71217-002014.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
244.84 КБ |
Просмотрено: |
270 раз(а) |
|
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Oleg23rus, Исправляем тему согласно правил!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 03:35
Oleg23rus писал: | ибо у меня инструкция общая.. |
это как? и для Junkers euroline zw23 или для Junkers euroline zw23-1 ???
|
|
Oleg23rus
|
Ту картинку что я вам скинул, она с котла сфотографирована, получается что котел у меня zw23-1ke
А по поводу инструкции у меня на ней написано что от моделей
zw 23-1 ke 23
zw 23-1 ke 31
zs 23-1 ke 23
zs 23-1 ke 23
как то так. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Oleg23rus, тогда как понимать это?
Цитата: | Котел Junkers euroline zw23 не работает от генератора |
|
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Oleg23rus, сегодня уже 18 декабря, пробовал мой совет? |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Oleg23rus, замерз совсем ? |
|