котел vaillant VUW INT 240/2-3 R1. Не переключается на горячую воду.
не всегда не переключается, но часто
скорее всего дело в датчике протока.
мастера предлагают ставить новый-10 000
промывка 7000
но гарантий не дают
промывали своими силами- друг семьи промывал щавелевой кислотой и насосом
но у него котел другой фирмы, поэтому не уверены в 100 % промывке нашего котла
изменением давления в трубах, добилась хоть какого-то положительного результата, но периодически все равно глючит
вопрос
1. подскажите, пожалуйста, где посмотреть как правильно промыть сам котел?
желательно не снимая его
2. где найти как разобрать датчик протока и почистить его?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 13:49
уточнение
не загорается даже сама лампочка крана
фото не получается прикрепить((