Ariston EGIS PLUS 24 FF Проблема гвс выпадает 109 ошибка

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Andrywok 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 04/02/2018 00:59 цитата  

Добрый день. Собственно котел Ariston EGIS PLUS 24 FF Проблема с ГВС при включении работает какое то время, а потом выпадает в 109ю ошибку.
Специалисты далеко, ехать не хотят недовольство, огорчение
что сделано:
промыты радиатор/коллектор на котле,вымылась накипь (хлопьями/пластинами).
Ошибка так и осталась. Долго продавливалась СО.
Котлу тетий год.

Иногда сопровождается гулом ГВС.
ivaionpro 
Бывалый
Сообщения: 38
 
Сообщение #2 от 04/02/2018 07:21 цитата  

109 - Избыточное давление в первичном контуре (P>3 бар)
Andrywok 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 04/02/2018 09:03 цитата  

ivaionpro писал:
109 - Избыточное давление в первичном контуре (P>3 бар)

вы случайно не знаеде как с этим бороться? Из за чего это могло произойти?

Если напор гвс включать не сильно (кран открыт на 5о-6о% мощности , то ошибка не появляется.
ivaionpro 
Бывалый
Сообщения: 38
 
Сообщение #4 от 04/02/2018 10:52 цитата  

Сбросить давление при помощи крана Маевского, если это не помогает, скорее всего, причина кроется во вторичном теплообменнике.
Когда внутри теплообменника разрушается перегородка, это может быть свищ в ней, начинается смешение жидкостями. Вода из водопровода, которая имеет более высокое давление , начинает поступать в систему отопления, в результате чего повышается давление.

Но лучше всего вызвать специалиста
avazhev 
Бывалый
Сообщения: 71
avazhev
 
Сообщение #5 от 04/02/2018 15:25 цитата  

Andrywok, первичный помыл, а вторичный? Похоже, тоже забит. 109- плохой проток.
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #6 от 04/02/2018 16:47 цитата  

я тоже думаю - недопромыли.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #7 от 04/02/2018 22:40 цитата  

ivaionpro писал:
109 - Избыточное давление в первичном контуре (P>3 бар)
не пиши чушь
ivaionpro 
Бывалый
Сообщения: 38
 
Сообщение #8 от 04/02/2018 22:46 цитата  

sergey 73, не помешает тебе перечитать инструкцию




sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #9 от 04/02/2018 23:07 цитата  

ivaionpro, Еще раз повторюсь, прекрати писать чушь. У данного котла никогда небыло датчика контроля максимального давления, не вводи народ в заблуждение, горе-мастер
ivaionpro 
Бывалый
Сообщения: 38
 
Сообщение #10 от 04/02/2018 23:13 цитата  

И я тебе с инструкции

  .png  30.8 КБ  Скачано: 270 раз(а)
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #11 от 04/02/2018 23:24 цитата  

Такие же олухи как ты переводили инструкцию, еще раз черным по-русски, нечем этому котлу контролировать максимальное давление! Если котла в глаза не видал, не нужно писать!
ivaionpro 
Бывалый
Сообщения: 38
 
Сообщение #12 от 04/02/2018 23:33 цитата  

Хочешь спорить, спорь с производителем. Ты у нас самый умный, звезда ютуба
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #13 от 05/02/2018 07:55 цитата  

ivaionpro писал:
Хочешь спорить, спорь с производителем. Ты у нас самый умный, звезда ютуба
Не нужно так явно завидовать, если самому нечем похвастаться
Не знаю на какой помойке ты нашел свои мурзилки, а может и сам их рисовал, но вот скрины с актуальных документов с сайта производителя ariston-pro.com , выше выкладывал скрин с официального приложеия Аристон для Андроид.

так что угомонись уже улыбка
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #14 от 05/02/2018 10:08 цитата  

ivaionpro, В твоей инструкции есть схема подключений датчиков к плате? если есть,то выложи скрин сюда. Вместе посмотрим чем и как контролируется давление
Заодно и решим спор и Топикстартеру поможем

ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 11:19

Желательно так же указать каким именно Датчиком контролируеться давление
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #15 от 05/02/2018 10:40 цитата  

Можно я ? улыбка
По просьбе модератора




AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #16 от 05/02/2018 10:51 цитата  

sergey 73, Подождем ответа .ivaionpro, . может в "его котле" применен другой датчик

ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 12:00

Инструкция тоже с ошибкой. Котел турбо. и есть датчик дымовых газов. но нет прессостата и нет турбины
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #17 от 05/02/2018 11:38 цитата  

AKVA-TERM, вот и я о том же, аристоновским мануалам верить нельзя, а некоторым выскочкам, дружеский совет, не видал котла, точно не знаешь, лучше не пиши! Уж очень много сейчас диванных "мастеров" развелось, которые чужие котлы по картинкам чинят улыбка
ivaionpro 
Бывалый
Сообщения: 38
 
Сообщение #18 от 05/02/2018 11:44 цитата  

Ловите

тех обслуживанию_Страница_17.png
 Описание:
 Размер файла:  370.9 КБ
 Просмотрено:  319 раз(а)

 тех обслуживанию_Страница_17.png


AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #19 от 05/02/2018 11:49 цитата  

ivaionpro, Реле минимального давления двухпроводное или трехпроводное??

  .zip  3.69 КБ  Скачано: 206 раз(а)
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #20 от 05/02/2018 11:57 цитата  

ivaionpro писал:
Ловите
А что ловить? Схема обвязки от абсолютно другого котла, Ariston BSII с шаговым газовым клапаном Cartie, у него даже нет цифровго табло, да и на ней так же написано "реле МИНИМАЛЬНОГО давления"