ESpec - мир электроники для профессионалов


Protherm Рысь глючит при 210 Вольтах в розетке

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
sergeypank 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #1 от 15/08/2019 19:30 цитата  

Доброго времени.

Котел Protherm Рысь 23 BTVE примерно 2005 года выпуска.
Проблема: Где-то с 2015 года начал замечать, что при понижении напряжения в сети до 190 воль (по паспорту 170 В минимум), котел начинал нестабильно работать, загоралась красная лампочка (светодиодик). На сегодня (август 2019), напругу пришлось поднять до 230, при помощи дополнительного (после основного сетевого стабилизатора) трансформатора. Если напругу понизить до 215 Вольт, то при включении на нагрев горячей воды или отопления, в том числе при прохождении стартового самотестирования, происходит что-то похожее сброс контроллера (похоже из-за какой-то просадки напряжения), в итоге ж/к экран гаснет, через полсекунды засвечиваются две полосы (давление и температура) на максимум, как будто только включили, потом опять гаснет и так далее. Заземление есть, синусоида нормальная, по току перегрузки нет и предохранитель 0,1 А не перегорает.
Заранее благодарю.
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #2 от 15/08/2019 19:37 цитата  

Плата какая (фото)?
sergeypank 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #3 от 15/08/2019 21:02 цитата  

плата

ДОБАВЛЕНО 15/08/2019 21:06

в архиве 2 файла
наклейка.jpg
плата.jpg
картинками вставить не получилось, похоже из-за dpi ограничений

  _и_плата.zip  979.52 КБ  Скачано: 150 раз(а)
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #4 от 16/08/2019 00:14 цитата  

sergeypank, ну и где хоть какие то замеры на самой плате? Осциллограммы.? или вы хотите сразу готовое решение? Так замените плату и должно заработать!
И на каком "уровне" с вами вести беседу? В профиле мало инфы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗЫ. Даже если производитель написал что минимум 170 вольт,то еще не факт что котел будет стабильно работать всегда на этом напряжении.Иногда не хватает напряжения для нормальной работы всех узлов в котле. прежде всего отталкиваемся от 230 вольт плюс минус 10%. Вот это напряжение для стабильной работы всех узлов,на всех допустимых режимах.Да у вас уже вышло за эти параметры. Но вас же как то особо это не бесспокоило с 15 года.подняли напряжение и успокоились.Так поднимите еще. недовольство, огорчение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ждем от вас не только более внятного заполнения профиля,но и больше информации о хотя бы каких то замерах на плате. мож у вас Трансформатор силовой на плате занижает напряжение. или еще чего то.Там на трансформаторе есть инфа для человека разбирающегося. Да и другие детали на плате имеют предостаточной инфы для специалиста.
sergeypank 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #5 от 16/08/2019 02:23 цитата  

Проблему решил заменой кондера. Там два обычных выпрямителя, один дает 36В, другой около 10, тыкал до и после диодных мостов и обнаружил что на одном (который 10) после диодов вольтаж меньше чем до диодов, а должно быть почти в полтора раза больше по постоянному току. Спасибо что заставили меня залезть внутрянку этой техники (сфоткать плату). Если кому помогут мои результаты, буду очень рад. В приложенной картинке указан тот кондер 470мкФ 25В.
Спасибо всем за поддержку.

ДОБАВЛЕНО 16/08/2019 02:26

Сейчас работает от 190. Но при меньшем чем 190, датчик тяги не срабатавает, похоже вентилятор за 15 лет подсел чуток.

  result.zip  1.11 МБ  Скачано: 176 раз(а)
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #6 от 16/08/2019 11:07 цитата  

sergeypank, шок