Автор | Сообщение |
Efisher
|
С подключеными термопарами и с коректировкой.Т2 выстовил 25град,а Т1 могу только на 35 минимально.Сейчас померею напряжение на выходе.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 18:08
На Т1-0,099В на Т2-0,044 |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
Какие ОУ в усилителях ? При комнатной температуре на выходах должно быть около 0В, и одинаково на обеих каналах. Проверьте резисторы в усилителях.
Если поменять термопары местами, показания меняются или те же ? |
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
Efisher у вас как термопары подключены-напрямую к уселителю или через провода свои? если через разьем и провода свои то они должны быть очень хорошо экранированы (от етого будут прыгать показания сильно)
а внешняя среда( РА3 на земле если ) у меня тоже пляшет также. |
|
Efisher
|
tormentor писал: | Какие ОУ в усилителях ? При комнатной температуре на выходах должно быть около 0В, и одинаково на обеих каналах. Проверьте резисторы в усилителях.
Если поменять термопары местами, показания меняются или те же ? |
TLC2272C Термопары местами менял,без разницы.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 18:37
vladimersv писал: | Efisher у вас как термопары подключены-напрямую к уселителю или через провода свои? если через разьем и провода свои то они должны быть очень хорошо экранированы (от етого будут прыгать показания сильно)
а внешняя среда( РА3 на земле если ) у меня тоже пляшет также. |
Термопары подключены на прямую,без экрана.При закорачивании,на выходе усилителей разница в два раза.Скорей всего эта микросхема не подходит.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 18:39
РА3 на 3,3В,пляска перестала. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
>>TLC2272C
пробовал такой - у меня не работал.
во 1х у него питание мин 4.4В. Попробуйте запитать от +5В
во 2х - большой сдвиг Vos, может не хватать диапазона коррекции dT
Загрузил прошивку с увеличенным диапазоном коррекции до ±50град - пробуйте...
>>Термопары подключены на прямую,без экрана
экран в принципе не нужен, хватает емкостей фильтров и программной фильтрации |
|
Efisher
|
Подал питание 5В на усилитель.Разница напряжения на выходе усилителей в два раза осталась.С новой прошивкой,оба термометра показывают одинаковые градусы.Большое вам спасибо.Особенно от тех кто живет на перефирии.Купить китайца за 75т.р. или термо про за 155т.р.-это нереально.Мне стол китайский подорили,штатив безплатно.Детали и трубки нарезал 10 шт. и спираль на 600Вт. обошлось около 1500р.Возможно вы денег за свою разработку и не поимеете,а человеческое доброе слово,дороже денег.И я не один такой.Все работает отлично.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 19:20
Вот результат,температуру держат. |
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
как щас правельно настраивается параметр Wait- |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
>>Купить китайца за 75т.р. или термо про за 155т.р.-это нереально
факт. Понты для единиц СЦ в крупных городах с непрерывным потоком ремонтов. Простые ремонтники - в пролете.
>>как щас правельно настраивается параметр Wait
Wait - минимальная разница между заданной и текущей температурой, выше которой происходит переход на след. шаг. Напр. задали 150 град, Wait = 0.5. Тогда переход будет при достижении T=150-0.5=149.5 град
>>С новой прошивкой,оба термометра показывают одинаковые градусы
на низкой температуре это еще ни о чем не говорит.
Проверьте на кипятке, и выше на рабочих температурах.
По образцовому термометру (напр.мультиметру с термопарой). |
|
Efisher
|
Дрейф температуры в 10град.Включил,через 10мин. температура уползла на 10град.Получается,плату в нижнем столе нельзя распологать.Помере прогрева стола,температура будет дрейфовать. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
>>Помере прогрева стола,температура будет дрейфовать.
Это нормально, главное чтобы не было перепада температур между разъемом термопары, усилителем, и контроллером. Так работает компенсация хол.спая.
Если не удается разместить разъем, усилитель, и контроллер при одинаковой температуре, отрежьте кусок термопары и протяните этот провод от вх.разъема до усилителя |
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
tormentor-
РА3 на 3,3В -ето терпимо для проца етого или может лучьше через резистор например 1кОм или меньше ?
как на щет перехода по температуре на 2м шаге ,несмотрели еще ? |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
>>РА3 на 3,3В -ето терпимо для проца етого или может лучьше через резистор например 1кОм или меньше ?
терпимо - это же вход
>> как на щет перехода по температуре на 2м шаге ,несмотрели еще ?
посмотрю позже как соберу все железо - протестирую в полном объеме...
сейчас стенд разобран - не на чем проверять... |
|
Dwit
|
А реально ли заменить ПИД на Fuzzy-logic, там вообще нет перерегулирования? |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
наверно реально. но настроек там будет намноого больше...Цитата: | там вообще нет перерегулирования? | вряд ли... |
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
впринцепи если пид настроен то перерегулировки небудет и 1го градуса.(полка ровненько идет тогда),раз повозиться и все(его то некаждый день настраивать потом). |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
платы разные - для всех настроек не напасешься...
можно делать недогрев на 5..10 град, потом "полку" для стабилизации.
или уменьшать коэффициенты и увеличивать время нагрева чтобы более плавно выходило на конечную температуру. |
|
Dwit
|
vladimersv писал: | впринцепи если пид настроен то перерегулировки небудет и 1го градуса.(полка ровненько идет тогда),раз повозиться и все(его то некаждый день настраивать потом). |
Это не реально.
У меня без ограничения мощности идет перерегулирование до 10-15градусов. Автонастройка та до одного места. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
это на каком регуляторе ?
людям хочется верить в чудо, но такого не бывает...
Fuzzy logic - это тот же ПИД, но с разными коэффициентами для разных диапазонов и параметров регулирования. Подбор часто эмпирический, автонастройкой там и не пахнет... |
|
Dwit
|
стопятьдесятпервом, применительно к 1.8квт низу, у верха-пару градусов забег. Пока от нее пользы не заметил, или алгоритм такой "хороший". |
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
вот например я пид настраивал,(на низу нет пида,ток на верху) ,верх на кварцевых трубках,конечно 1н градус есть падение иногда там .
конечно неидеально -но всеж держет прямую (235град задано было)
поетому думаю можно настроить,ток трудоемко.и график надо чтоб выводил на ПК
111.PNG 32.25 КБ Скачано: 641 раз(а)
|
|