Автор | Сообщение |
Big Serg
|
Доброго дня форумчане.
Поступил на ремонт аппарат Back-UPS CS 500(BK500-RS) (плата 640-0287Е_rev14) с дефектом сгоревшие дорожки по сети, сгоревший предохранитель F1 зарядки АКБ , севшая АКБ.
Дорожки восстановил, поставил новый предохранитель. Начала работать зарядка АКБ. Но теперь как только подключаешь сеть - через 5 секунд начинает гореть Overload. При попытке включить аппарат ведет себя нормально (подает напряжение на выход, проходит тест батареи, переключается на работу от сети) но загорается Overload и упс начинает пищать.
При работе от АКБ также через несколько секунд загорается Overload, упс начинает пищать, пропадает напряжение на выходе.
Может кто сталкивался с такой проблемой? |
|
voodo
|
А при работе от АКБ напряжение на выходе появляется? Если нет, то не работает преобразователь напр. батареи-напр.сети. |
|
Big Serg
|
При работе от АКБ напряжение на выходе присутствует.
Ток потребления UPS от АКБ на холостом ходу 0.5А. |
|
flash1
|
Смотрите цепи контроля за режимами (выгоревшие дорожки могут указывать на повреждения в них), детали могут иметь скрытые дефекты, сопротивления внешне могут выглядеть целыми и т.д, в общем все что хоть как то связано с выгоревшими цепями следует проверять... |
|
voodo
|
|