Автор | Сообщение |
shov244
Фанат форума
Сообщения: 3825
|
Для тех кто не понимает , что ставить МКТ или МКР .
КОНДЕНСАТОРЫ СЕРИИ МКТ (МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР)
Конденсаторы серии МКТ рекомендованы для общего применения и преимуществено используются в цепях постоянного тока в качестве разделительных, блокирующих и шумоподавляющих.
КОНДЕНСАТОРЫ СЕРИИ МКР (МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН)
Преимущественные области применения:
• цепи переменного тока;
• импульсные источники питания;
• коммутирующие и демпфирующие схемы (для тиристоров, GTO и IGBT модулей);
• силовые фильтры;
• узлы разряда/заряда с высокими значениями импульсных токов. |
|
Dima700926
Модератор
Сообщения: 5108
|
shov244, ну и? Понятно, что МКР лучше годятся для высоких частот, там токи заряд-разряд действительно высокие, но где ты в сети килогерцы нашел? Посчитай-ка ток заряд-разряд для синуса 50 Гц и сравни с импульсом 50кГц. Только если открыть, например, БП компа годов 90-х, еще АТ-шный, там на 60 кГц МКТ стоит и - ничего, до сих пор работает, я его как лабораторный пользую. В офис, конечно, сейчас не побегу, но вот он АТХ-ный блок на 400W, вся моща практически через этот кондюк идет - почему он там и до сих пор живой, почему я вообще ни разу не видел в этих блоках убитых пленочных кондюков? А вот два идентичных модуля от Вирпула AWM8000. Кондюки постоянно под полной сетевой напругой, почему производитель воткнул туда пленочный и он не навернулся? Обоим модулям скоро десять лет стукнет.
Все зависит от выбранных номиналов (с запасом прочности).
|
|
meistroisk
Завсегдатай
Сообщения: 551
|
во как и в постоянке стоят мкр и в переменке мкт |
|
shov244
Фанат форума
Сообщения: 3825
|
Dima700926, скажи какой тип конденсатора стоит на твоих фото , какую роль там выполняют и на какое U-ние . |
|
Dima700926
Модератор
Сообщения: 5108
|
АТХ-БП - CL21 105k 250v (полиэстер), Вирпул синий 1uF ~275v MKPx2, красный 2J105k по размерам 630v (полиэтилентерефталат)
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 04:57
АТХ-БП - цепь: средняя точка сетвых - он самый - первичка ТПИ - средняя точка ключей; примерно 160В переменка однако, и частота сколько кГц - не скажу, не знаю.
Вирпулы - между фазой и нулем после реле внутри машины; защита от помех, но все-таки 50Гц 240В. |
|
Dima700926
Модератор
Сообщения: 5108
|
Кстати, обрати внимание на номиналы по отношению к рабочему напряжению. В МКРх2 указано переменное напряжение 275/240~115%, а в полиэстерах амплитудное 250/160~155% (ну однозначно никак не меньше) и 630/340~185% (тоже никак не меньше, это для 240В в сети). |
|
shov244
Фанат форума
Сообщения: 3825
|
Dima700926, ну не всё так однозначно ...
Dima700926 писал: | Кстати, обрати внимание на номиналы по отношению к рабочему напряжению. В МКРх2 указано переменное напряжение 275/240~115%, а в полиэстерах амплитудное 250/160~155% (ну однозначно никак не меньше) и 630/340~185% (тоже никак не меньше, это для 240В в сети). |
В твоих примерах нет конденсаторов работающих , как гасящих ... а вот хотелось бы увидеть тип МКТ в уважаемой технике в этом качестве . Да и МКТ под разными типами идут и целях и не все хорошо ведут , как гасящие ... раньше ставил разные , что под руку попадало , но это только в приблудах ... в итоге получил большое разочарование , когда приходил возврат с потерей емкости через какое то время . А так , то да , щас ставлю и меняю только CL21 и со спокойной душой , т.к. есть разрешение от братского китайского народа , да и в некоторые не воткнешь МКР по влезкости . Но ни в коем случае не ставлю на замену в серьёзных блоках и модулях , где раньше стояли МКРх2 . Думаю производитель не просто их ставит . А так , то каждый сам решает , как ему ехать
Dima700926 писал: | когда на самолет опаздываешь тебе такси только с "шашечками" подойдет или любой, кто довезет? |
|
|
meistroisk
Завсегдатай
Сообщения: 551
|
shov244 писал: | да и в некоторые не воткнешь МКР по влезкости . |
я вот об этом и писал, сдвоенные платы и некуда воткнуть |
|
alexu
Передовик
Сообщения: 2659
|
блин!!!!!!!!!!!!
regiss, отвечай, судя по фотке это единичный случай?, в ТВОЕЙ практике? |
|
Petch
Завсегдатай
Сообщения: 874
|
Приветствую всех! Нужен сервис-мануал (тест, коды ошибок) на СМА Bosch WFW3231/03. У кого есть, киньтесь в почту если не жалко (личка под завязку полна ). Спасибо. |
|
Dima700926
Модератор
Сообщения: 5108
|
shov244, ты как-то все так перемешал в одну кучу, что уже сам не разберешься что откуда.
1. Емкость теряют двухслойные, т.е. МКРх2. Почему - не знаю, предположительно диэлектрик расслаивается.
2. Какая разница для кондюка, в какой цепи он стоит. Рабочее напряжение и частота - этого достаточно, чтобы оценивать надежность и выбирать параметры.
3. Как балластный он в принципе работает в АТХ-БП, только частота другая, не сетевая.
А вообще, встречались и МКРх2 прогоревшие и что с того? Вероятность пробоя всегда остается как ни изворачивайся.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 10:48
alexu, судя по приписке, это даже не из его практики. |
|
regiss
|
Petch писал: | Нужен сервис-мануал (тест, коды ошибок) на СМА Bosch WFW3231/03. У кого есть, киньтесь в почту если не жалко (личка под завязку полна ). Спасибо. |
Отправил на эмайл, указаный в профиле.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 11:14
alexu писал: | блин!!!!!!!!!!!!
regiss, отвечай, судя по фотке это единичный случай?, в ТВОЕЙ практике? |
Это не моя фотка. Я же писал, что с форума РМБТ. |
|
Petch
Завсегдатай
Сообщения: 874
|
regiss, Большое Спасибо! |
|
shov244
Фанат форума
Сообщения: 3825
|
Dima700926 писал: | shov244, ты как-то все так перемешал в одну кучу, что уже сам не разберешься что откуда. |
Dima700926, ну чо уж там ... понимаю как есть . Я даже плохо представляю , какая разница между этими конденсаторами ... в технологии исполнения . Разбираться в этом нет желания , ну и времени , да и особо то литературы чтоб почитать нет , из чего их китайцы ляпают - просто взял за правило , что куда пихать . Вот к примеру ( маленькому ) электролиты у каждого исполнителя разные , надеюсь с этим ты согласен , есть хорошие , а есть средние и плохие ... дальше производители почему то в ИБП ставят на 105 град , а после после не гнушаются 85-ю . Как тебе это ? И думаю не спроста ...
Dima700926 писал: | А вообще, встречались и МКРх2 прогоревшие и что с того? Вероятность пробоя всегда остается как ни изворачивайся. | Кстати мысля возникла по поводу пробоя . Можно провести эксперименты ... создать условия для пробоя и посмотреть результаты . К примеру подать U-ние превышающее номинал . Включение производить , есно через предохранитель (для тех кто захочет) . Сам смогу это проделать после выходных ... |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33882
|
shov244 писал: | Сам смогу это проделать после выходных ... | Да вай
Только возьми хотя бы штук по пять, а то по отдельному экземпляру статистику не делают |
|
strel75
|
Подскажите код заказа манжеты люка на Самсунг WF8802JPE/YLP W07G54BQ600114N Спасибо! |
|
shov244
Фанат форума
Сообщения: 3825
|
Мелиор писал: | Да вай
Только возьми хотя бы штук по пять | Ага , спасибо за подсказку |
|
alexu
Передовик
Сообщения: 2659
|
потому и пишу, что глубоко все равно какие кондюки ставить, когда его пробьёт,см уже лет 5 как будет на свалке догнивать |
|
anjyk79
|
Dima700926, такая же Фигня, ты что на производителя работаешь????
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 00:27
Dima700926, такая же Фигня, ты что на производителя работаешь????
Dima700926, извини, ничего личАного!!! |
|
Dima700926
Модератор
Сообщения: 5108
|
anjyk79, не понял смысл высказывания. |
|