ESpec - мир электроники для профессионалов


Сварочный аппарат. Выбивает предохранитель

  Список форумов » Другая аппаратура

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Кольщик 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #1 от 24/09/2008 13:24 цитата  

Здравствуйте, собрал сварочный аппарат. Сердечник тороидальный. Ток ХХ 1,5 ампера. При включении иногда вырубает пакетник на 25 ампер. Подчёркиваю, что только при включении. Если же включается, то дальше не выбивает автомат, и можно варить хоть четвёркой. Короткого замыкания нет . Уверен что изоляция очень надёжная ( пропитка первички и вторички, после первички стеклоткань) . Сердечник соединён электрически с корпусом. Может из-за этого? Также пока отсутствует заземление . Что вы думаете насчёт этого, коллеги?
Viktor_f 
Передовик
Сообщения: 1882
 
Сообщение #2 от 24/09/2008 17:51 цитата  

Так и есть.
Кольщик 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #3 от 24/09/2008 18:14 цитата  

что так и есть? Виктор ты про сердечник, или про заземлението пиши побольше, чтобы мне было яснее.. Если про землю, то не знаешь как правильно заземлить? (с сердечником или без). Ну если тебе не трудно то пиши побольше чтобы мне было яснее. Заранее спасибо браво!
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #4 от 24/09/2008 20:11 цитата  

Viktor_f 
Передовик
Сообщения: 1882
 
Сообщение #5 от 25/09/2008 09:29 цитата  

Разговор идет о броске тока в момент включения тороида, а причем тут заземление.
Если сердечник можно заземлить, то он сделан на трансформаторном железе.
Судя по току хх тороид имеет относительно большой диаметр. О температуре трансформатора умалчивается, значит все ОК. О схеме тоже умалчивается. Я правильно понял?
Работа трансформатора зависят от многих электрических параметров и технологии его сборки. Бросок тока также может зависеть и от схемы аппарата. Извините, но подробно ответить не могу, правда можно было промолчать. У меня подобная история была, для питания шести ПК в японском аппарате был установлен общий блок питания на тороидальном трансформаторе (где то в диаметре 0,5 м) и бросок тока создал много проблем. А моего приятия на работе попросили заменить обмотчицу. Проработав целый день на намотке ферритовых тр-ов, он был разочарован, и оказалось, что мужская сила меняет характеристики сердечника и вся работа пошла в брак.
Кольщик 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #6 от 25/09/2008 09:47 цитата  

Уважаемый m. ix Этот сварочный трансформатор не заводской, а собран моими руками, поэтому названия нет. Я с вами согласен что по названию можно решить много проблем.
ZSN 
Завсегдатай
Сообщения: 394
 
Сообщение #7 от 27/09/2008 21:09 цитата  

Возможно причина в остаточной намагничености сердечника. Видимо мало витков в первичке - "зашкаливает" петля гистерезисса.
Можно сделать выключение на симисторе (при пересечении нуля)
Viktor_f 
Передовик
Сообщения: 1882
 
Сообщение #8 от 28/09/2008 01:00 цитата  

Могу добавить, из за того что, Вы приварили к сердкчнику крепление, Вы в сердечнике создали коротко закнутые витки,
а температура сварки изменила структуру металла сердечника. Есть технология сборки трансформаторов.
Adam1 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #9 от 28/09/2008 21:50 цитата  

Это нормално . Дла включеня мощного трансформатора нада сделат мягки старт. Искаи в инете такои схемы. Она проста.
Viktor_f 
Передовик
Сообщения: 1882
 
Сообщение #10 от 29/09/2008 00:01 цитата  

Мужики ему уже посоветовали.
Работать будет, даже если только увеличит вводный автомат на одну ступень. Но, надо еще, посмотреть селективность сети или поставить отдельную розетку для сварочного трансформатора. Лучше, если бы, он делал этот аппарат с электриком. А то вопрос задал...




Кольщик 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #11 от 30/09/2008 11:21 цитата  

Всем большое спасибо за ответы классно! . В другом форуме тожке сказали, что это из-за ножек. Поменял автомат с 25 ампер до 32. Работает. Сейчас ищу описание дросселя для постоянки. Диоды есть. подмигивание
Viktor_f 
Передовик
Сообщения: 1882
 
Сообщение #12 от 30/09/2008 14:13 цитата  

Успехов. Надо подробней , а то на других формах узнаешь подробности.
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #13 от 30/09/2008 19:35 цитата  

Кольщик, Viktor_f, Не нужно о иных форумах.
Кольщик, Не забудь
1 схему своего самодельного выложить а то не понятно о чём речь.
2 подробный ответ о конечном результате.
Кольщик 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #14 от 01/10/2008 09:15 цитата  

Спасибо большое . Причину шашёл. Тема закрыта. Знаю, но не скажу!
KRAB 
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
KRAB
 
Сообщение #15 от 01/10/2008 09:24 цитата  

Кольщик, очко зудит? Или к чему смайлик?
Кольщик 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #16 от 03/10/2008 19:31 цитата  

Так, для прикола ) Прикольно же
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #17 от 03/10/2008 19:40 цитата  

Кольщик писал:
Так, для прикола
БАН на 24 часа, дабы вежливость общения развивать.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема