Автор | Сообщение |
Кольщик
|
Здравствуйте, собрал сварочный аппарат. Сердечник тороидальный. Ток ХХ 1,5 ампера. При включении иногда вырубает пакетник на 25 ампер. Подчёркиваю, что только при включении. Если же включается, то дальше не выбивает автомат, и можно варить хоть четвёркой. Короткого замыкания нет . Уверен что изоляция очень надёжная ( пропитка первички и вторички, после первички стеклоткань) . Сердечник соединён электрически с корпусом. Может из-за этого? Также пока отсутствует заземление . Что вы думаете насчёт этого, коллеги? |
|
Viktor_f
Передовик
Сообщения: 1882
|
|
Кольщик
|
что так и есть? Виктор ты про сердечник, или про заземлението пиши побольше, чтобы мне было яснее.. Если про землю, то не знаешь как правильно заземлить? (с сердечником или без). Ну если тебе не трудно то пиши побольше чтобы мне было яснее. Заранее спасибо |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
|
Viktor_f
Передовик
Сообщения: 1882
|
Разговор идет о броске тока в момент включения тороида, а причем тут заземление.
Если сердечник можно заземлить, то он сделан на трансформаторном железе.
Судя по току хх тороид имеет относительно большой диаметр. О температуре трансформатора умалчивается, значит все ОК. О схеме тоже умалчивается. Я правильно понял?
Работа трансформатора зависят от многих электрических параметров и технологии его сборки. Бросок тока также может зависеть и от схемы аппарата. Извините, но подробно ответить не могу, правда можно было промолчать. У меня подобная история была, для питания шести ПК в японском аппарате был установлен общий блок питания на тороидальном трансформаторе (где то в диаметре 0,5 м) и бросок тока создал много проблем. А моего приятия на работе попросили заменить обмотчицу. Проработав целый день на намотке ферритовых тр-ов, он был разочарован, и оказалось, что мужская сила меняет характеристики сердечника и вся работа пошла в брак. |
|
Кольщик
|
Уважаемый m. ix Этот сварочный трансформатор не заводской, а собран моими руками, поэтому названия нет. Я с вами согласен что по названию можно решить много проблем. |
|
ZSN
Завсегдатай
Сообщения: 394
|
Возможно причина в остаточной намагничености сердечника. Видимо мало витков в первичке - "зашкаливает" петля гистерезисса.
Можно сделать выключение на симисторе (при пересечении нуля) |
|
Viktor_f
Передовик
Сообщения: 1882
|
Могу добавить, из за того что, Вы приварили к сердкчнику крепление, Вы в сердечнике создали коротко закнутые витки,
а температура сварки изменила структуру металла сердечника. Есть технология сборки трансформаторов. |
|
Adam1
|
Это нормално . Дла включеня мощного трансформатора нада сделат мягки старт. Искаи в инете такои схемы. Она проста. |
|
Viktor_f
Передовик
Сообщения: 1882
|
Мужики ему уже посоветовали.
Работать будет, даже если только увеличит вводный автомат на одну ступень. Но, надо еще, посмотреть селективность сети или поставить отдельную розетку для сварочного трансформатора. Лучше, если бы, он делал этот аппарат с электриком. А то вопрос задал...
|
|
Кольщик
|
Всем большое спасибо за ответы . В другом форуме тожке сказали, что это из-за ножек. Поменял автомат с 25 ампер до 32. Работает. Сейчас ищу описание дросселя для постоянки. Диоды есть. |
|
Viktor_f
Передовик
Сообщения: 1882
|
Успехов. Надо подробней , а то на других формах узнаешь подробности. |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Кольщик, Viktor_f, Не нужно о иных форумах.
Кольщик, Не забудь
1 схему своего самодельного выложить а то не понятно о чём речь.
2 подробный ответ о конечном результате. |
|
Кольщик
|
Спасибо большое . Причину шашёл. Тема закрыта. |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
Кольщик, очко зудит? Или к чему смайлик? |
|
Кольщик
|
Так, для прикола ) Прикольно же |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Кольщик писал: | Так, для прикола | БАН на 24 часа, дабы вежливость общения развивать. |
|