Сообщение #1 от 23/03/2010 09:36 цитата  

Шасси: 640-1008Аrev03
PD268-002B rev S3 (BF350/500)
инвертор на 3843 (sot-8)
Выгорели чип резисторы (R48, 50, 58, 32)1Ом в истоке транзистора Q1 (2SK2608), а также в цепи затвора (R69, 109, 113), соответственно IC4 - UC3843. Вымер в КЗ D38 UF604.
Заменил: резисторы, Q1- IRFBF30, D38-HER508, IC4 3843.
Напряжение питания поступает, ШИМ не генерирует.
PS у данных ИБП стандартная неисправность: уходит номинал конденсаторов в измерительном мосте C51, 52, 2, 80. Заменены.
нужна схема или конкретный совет. рёв в три ручья
iga 
Заместитель Администратора
<b>Заместитель Администратора</b>
Сообщения: 12446
iga
 
Сообщение #2 от 23/03/2010 10:58 цитата  

Back-UPS ES350... это что?

- - - - - - - - -
На форуме ESpec 2 385 544 сообщений в 225 721 темах.
GruVital 
Не фанат форума
Сообщения: 4794
GruVital
 
Сообщение #3 от 23/03/2010 21:00 цитата  

iga, Это ИБП.
Скажу автору, схем на подобные ИБП, просто нет. Все попытки поиска подобных схем заканчивались неудачей, по крайней мере у меня!
Приходилось справляться без схем. улыбка
iga 
Заместитель Администратора
<b>Заместитель Администратора</b>
Сообщения: 12446
iga
 
Сообщение #4 от 23/03/2010 21:08 цитата  

это отписано автору. для исправления названия темы подмигивание ...
но факт вот http://lexus-es.infocar.ua/es-350_id342.html
а для поисковиков? что в названии указывает на что то?.. ну и т.д.

- - - - - - - - -
На форуме ESpec 2 385 544 сообщений в 225 721 темах.
mikybob 
Новичок
Сообщения: 10
 
Сообщение #5 от 24/03/2010 06:10 цитата  

Прошу прощения, за не корректность, исправлюсь.
Это ИБП.