Автор | Сообщение |
Нимвул
|
Доброго времени суток знатоки!
Попалось реле времени от фирмы CHNT, модель NTE8-10A, питание 230 В, время выдержки от 0 до 10 секунд, надо увеличить до 5 или даже 10 минут, если такое возможно.
Схему найти не смог, но сделал фото собранной на плате расстановки элементов, есть 2 микросхемы 555 и МС14541ВСР и куча мелочевки (до транзисторов не добрался - сори).
Я не силен в электронике, только начинаю, но знаю что можно изменить время задержки поменяв наминал резистора (по крайней мере я так понял) но только не знаю что именно поменять...
Помогите и подскажите как быть в такое ситуации. Буду очень благодарен!
Вот ссылка на Яндекс-диск (где фото) https://disk.yandex.ru/d/dM5p6wUXZ4pUTg?w=1[url]
[/img]https://disk.yandex.ru/i/wzwQOMcjoP-U_g[img]
[/img]https://disk.yandex.ru/i/NyHsj1tBIhpRmw[img]
[/img]https://disk.yandex.ru/i/bHs8Iga4Up1CyQ[img][/img] |
|
II3II
Передовик
Сообщения: 1028
|
Перемычки возле С2 видишь? это установка коэффициента деления счетчика МС14541ВСР . Сейчас он выставлен на 1024. Перепаяй перемычку В на 0 - коэффициент деления станет 8192. Если перепаяешь перемычку А на 1- то коэффициент будет 65536. Считай сам сколько это будет в секундах...
http://www.kontest.ru/datasheet/onsemi/mc14541b.pdf |
|
Нимвул
|
II3II писал: | Перемычки возле С2 видишь? это установка коэффициента деления счетчика МС14541ВСР . Сейчас он выставлен на 1024. Перепаяй перемычку В на 0 - коэффициент деления станет 8192. Если перепаяешь перемычку А на 1- то коэффициент будет 65536. Считай сам сколько это будет в секундах...
http://www.kontest.ru/datasheet/onsemi/mc14541b.pdf | Спасибо огромное! Проблема решена, после перепайки перемычки В на 0 время выдержки составило 1 минута 21 секунда, а когда перепаивал перемычку А на 1 то время составило 10 минут 53 секунды. По заводу данный аппарат выставлен был на 10 секунд, а теперь времени хоть завались.
Ещё раз спасибо и удачи! |
|
|