АвторСообщение
sergej777 
Бывалый
Сообщения: 78
sergej777
 
Сообщение #1 от 06/03/2007 18:46 цитата  

Привет всем!
Мужики, такая есть проблема!
Может кто сталкивался?
Мой источник без перебойного питания фирмы АРС Back-UPS ES 525 проработав почти год, стал неожиданно самопроизвольно выключаться.

Точнее, закономерность выключения такая:
-при нажатии кнопки вкл, блок стандартно включается, мигает жёлтый индикатор, переключение, индикатор меняет цвет на зелёный, работает! (не обращал раньше внимания, но при переключении на зелёный происходит бросок напряжения до 270В,лампа накаливания 40ват подключенная как нагрузка вспыхивает и норма, вроде работает!) такой бросок напряжения, думаю быть не должен?!?

-при подключении к блоку как и раньше, монитора и системного блока общей мощностью 25о Вт, может держать нагрузку, потом включается звуковой сигнал сопровождающийся индикацией потребляемой мощности(300Вт-красным сектором)типо авария блок перегружен!(конечно когда поставишь какую нибудь ёмкую задачу, к примеру сжать в рар 3Гб инфы) может стабилизироваться, может через секунд пять-десять выключиться от сети не перейдя на аккумулятор и продолжать пищять и мигать красным индикатором!(при этом электросеть стабильна!)нагрузка тоже стабильна!АКБ – держит чётко!
НЕ ПОНЯТНО! Я даже не ожидал такое!

Тут в архиве скачал схему APC Back-Ups AVR 500. попробую по подобию разобраться.

Если есть у кого ссылка на родную схему блока, буду очень признателен!
С уважением Сергей!
bugs2005 
Участник
Сообщения: 259
 
Сообщение #2 от 23/03/2007 21:52 цитата  

http://www.ups.ru/forum/?t=126&page=18
sergej777 
Бывалый
Сообщения: 78
sergej777
 
Сообщение #3 от 22/05/2007 01:37 цитата  

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! классно!
Arch 
Новичок
Сообщения: 11
Arch
 
Сообщение #4 от 17/08/2007 17:08 цитата  

у меня похожая неисправность в ups .
ври включении любого устриства и преходе в режим питание от батареи упс ругаеться что он перегружен. и выключаеться.

поделитесь схемкой на него ArcherFoxСобакаmail.ru
долго и усердно исках схему на него и безрезультатно..
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #5 от 17/08/2007 17:57 цитата  

Цитата:
у меня похожая неисправность в ups .

И какая же модель упсы?
Arch, не сочти за труд прочесть
http://monitor.espec.ws/section8/topic88822.html
Arch 
Новичок
Сообщения: 11
Arch
 
Сообщение #6 от 18/08/2007 06:15 цитата  

читал)
ups такой же. вот и писал сдесь же)

АРС Back-UPS ES 525
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #7 от 18/08/2007 06:19 цитата  

Цитата:
читал)

Что то вами измерено или продиагностировано в данном УПСе ?
Arch 
Новичок
Сообщения: 11
Arch
 
Сообщение #8 от 18/08/2007 07:52 цитата  

я ups никогда не чинил поэтому он для меня в диковинку.

АРС Back-UPS ES 525
шаси: 650-0395A_REV 01

неисправность:
При включении загораеться желтый св. потом зеленый.
при переходе на питание от батареи ups говорит что перегружет и отрубаеться.
св не горят. длинный писк каждые 3 сек. или горит красный св и беспрерывно пишит.

что делал:
собсно разобрал. внешне ничего несгорело.
при питании от сети на плате раздаеться тихие шелчки каждые 5 сек.
намнога тиже чем щелкают реле.

собсно все. если еще что нада спрашивайте. все раскажу)
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #9 от 18/08/2007 08:15 цитата  

Arch,
Я спрашиваю не для себя, а что б по возможности помогли другие.

На чём он собран, состав.
Какие напряжения присутствуют.
Был ли сменян аккумулятор на новый.
Arch 
Новичок
Сообщения: 11
Arch
 
Сообщение #10 от 18/08/2007 14:04 цитата  

да понимаюулыбка сам админ нескольких крупных сайтов в моем городе улыбка

собсно буду тестить. проверять. поже отпишусь..

схемку бы найти..
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #11 от 18/08/2007 20:01 цитата  

Arch писал:
схемку бы найти..

1 постарайся поиском воспользоватся на нашем сайте
2 http://monitor.espec.ws/section9/
Roofs 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #12 от 06/06/2009 23:12 цитата  

Здравствуйте!
Глядя на проблемы у людей с этим UPSом, я не одинок. Ну что товарищи вы разобрались с проблемой перегрузки UPSа. Если да то помогите, а если нет есть предположения, что со схемотехникой у UPSа все нормально. Я предполагаю, что у микроконтроллера мозги поехали, должна быть программа как их назад вставить. Может, кто подскажет?
Имею модель Back-UPS ES 525 тип платы 640-0395B-Z_REV02
Roofs 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #13 от 09/06/2009 22:17 цитата  

Иногда помогает замена EEPROM с прошивкой с такого же рабочего UPS, а в АСЦ просто меняют плату.
Dumps на APC для 93С46
http://www.css.com.ua/ftp/Default.asp?dir=%2FBIOS%2FUPS%2FAPC%2FES525
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #14 от 09/06/2009 22:25 цитата  

Roofs, DUMP сюда http://archive.espec.ws/ перекинь а то та мон исчезнет
ACDC 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #15 от 11/07/2009 11:01 цитата  

Есть Back-UPS ES 525 тип платы 640-0395A_REV 01, при переключении на АКБ постоянно пищит и светится красным, дамп нашел но вот что перешивать не понятно нет там 93C46 неужели так сильно платы отличаются?
Sandcastle63 
Участник
Сообщения: 102
Sandcastle63
 
Сообщение #16 от 13/07/2009 10:26 цитата  

ACDC писал:
нет там 93C46

Плохо искал... гы-гы
ACDC 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #17 от 14/07/2009 08:22 цитата  

Очень смешно, если ты нашел то скажи какой номер на мат. плате
cfysx 
Новичок
Сообщения: 11
cfysx
 
Сообщение #18 от 21/05/2011 13:10 цитата  

IC8 подшучивать, дразнить
SyM 
Участник
Сообщения: 141
 
Сообщение #19 от 07/07/2011 13:31 цитата  

Ребята ,а схемой на данный UPS кто-нибудь владеет?
Обыскался весь!!!
Samopal 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #20 от 28/07/2012 09:34 цитата  

А мой вообще не включается ни от сети, ни от акума. Что делать друзья?