ESpec - мир электроники для профессионалов


Ресанта 250 А сгорели 2 вентилятора

  Список форумов » Другая аппаратура

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
mikolasnn 
Завсегдатай
Сообщения: 511
mikolasnn
 
Сообщение #1 от 06/10/2022 17:27 цитата  

Ресанта 250 А сгорели 2 вентилятора, транзистор и диоды в плавном запуске вздуло конденсатор на 220 мкф 35в( в плавном пуске). То есть прилетело на 12 в высокое ( или было жесткое повышение напряжения на выходе дежурки). Но фокус в том что аппарату пару месяцев , пыли нет , прогаров на плате нет , вокруг релюхи все идеально чисто . Плавный пуск починил , но врубать боязно ( естественно без силовой части) , вдруг опять прилетит. Не было ли у кого таких чудес?
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7299
 
Сообщение #2 от 06/10/2022 17:37 цитата  

В какой то ресанте была крайне удачная топология печати, дорога выпрямленной сети проходила вплотную к цепям вторички и при образовании конденсата были как раз такие спецэффекты. Несколько раз сталкивался но уже давненько и подробностей не помню, где то попадалось видео про это.
mikolasnn 
Завсегдатай
Сообщения: 511
mikolasnn
 
Сообщение #3 от 07/10/2022 04:18 цитата  

Пару раз попадались такие аппараты . Но там прям жестко все было с видимыми следами прогаров. А тут все идеально чисто и красиво. Включу и там уж видно может будет. Действительно может из за влаги.
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7299
 
Сообщение #4 от 07/10/2022 05:27 цитата  

mikolasnn, под релюхой чисто?
mikolasnn 
Завсегдатай
Сообщения: 511
mikolasnn
 
Сообщение #5 от 08/10/2022 05:56 цитата  

Так вот в том и дело , что всюду чисто. Склоняюсь к попаданию влаги.
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7299
 
Сообщение #6 от 08/10/2022 17:18 цитата  

mikolasnn, реле снимал или снаружи посмотрел?
mikolasnn 
Завсегдатай
Сообщения: 511
mikolasnn
 
Сообщение #7 от 10/10/2022 17:44 цитата  

Снимал конечно. И места пробоя не обнаружил ни где. Все битое поменял. Включил, аппарат запустился. Вентиляторы отремонтировал . Посмотрим как будет себя вести в работе.
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7299
 
Сообщение #8 от 10/10/2022 21:11 цитата  

mikolasnn, отремонтировал? У меня когда с горячей на холодную пробило из них угольки сыпались улыбка
mikolasnn 
Завсегдатай
Сообщения: 511
mikolasnn
 
Сообщение #9 от 11/10/2022 05:26 цитата  

Не, тут без угольков . Поменял драйвера двигателей и все. Хотя один поменял, включил , работает. Второй драйвер во втором вентиляторе поменял, не работает. Ну думаю обмотку подбило. А оказалось , что в одном движке 2 обмотки и соответствующий драйвер , а во втором одна обмотка и драйвер естественно другой. Хотя вентиляторы внешне одинаковые.