ESpec - мир электроники для профессионалов


"Свич" Удаленное управление питанием, Как собрать?

  Список форумов » Другая аппаратура

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
mizar 
Бывалый
Сообщения: 65
mizar
 
Сообщение #1 от 22/12/2004 01:35 цитата  

Прошу помощи в разработке системы удаленного управления питанием сетевого оборудования.

В городе существует компьютерная сеть.
Требуеться удаленно включать и выключать питание каждого свича. Для этого каждый из них снабжается устройсвом. Все уствройства управления подключаются к общей линии состоящей из 2..4 проводов, куда так же подключаеться пульт управления.
Провода беруться из витой пары неиспользуемые, или же могут прокладываться отдельной трассой.

Задача такова:
Разработать пульт управления и исполняемые устройства, с использованием как можно более дешевых элементов в малом количестве. Пультов может быть несколько: стационарный и переносной (непосредственно подключиться к линии возле свича).
Испольнительных устройств должно быть не менее 100шт, и больше.

Есть идеи.
Пульт оснастить цифровой клавиатурой. Можно также и индикатор.
А так же самим устройством управления с последовательной шифрацией команд.
Испольнительные устройства представляет собой дешифратор и безконтактное реле, включающее и выключающее свич.

Информацию передаваемую по линии можно представить в таком виде. первые биты это номер устройства, последний же 0 или1, его сотояние вкл или выкл.
Здесь может портебоваться программирование, оно приемлемо, если детали недорогие.

Другой варинт использовать DTMF сигналы. С аналогичным принципоп управления.

Может кто видел подобное устройство. Или же кто силен в програмировании PIC контроллеров. прошу помочь в данной разработке.

Рассмотрю все вопросы, пожелания и предложения.
Заранее благодарен за помощь.

--
С Ув. Евгений
Andrey74 
Бывалый
Сообщения: 62
 
Сообщение #2 от 23/12/2004 06:55 цитата  

А для чего это нужно - удаленно выключать свичи? Связь должна работать всегда.
Рискну предположить, что нужно ребутить зависшие девайсы. Для этого можно сделать простейший таймер и раз в 5-10 мин принудительно сбрасывать его (выключением питания). Пользователи этого даже не заметят.
mizar 
Бывалый
Сообщения: 65
mizar
 
Сообщение #3 от 03/02/2005 02:07 цитата  

Andrey74,
Когда сеть растпространяеться на большую площадь, один сегмент примердо более 1км, и в этом сегменте в одном из свичей выгорает один порт, который потом ложит всю сеть, становится вопрос вычисления этого свича.
Путем выключения свичей по сегментно.
Сейчас это делаеться звонком челувеку, который его питает. Это неудобно.
Тем более питание сейчас переводиться на одну точку, которая питает до 10 домов.

Нужно управлять удаленно.. Хорошо бы иметь управляемый свичь, таких есть несколько штук, но они дорогие.
Хотя если подскажет кто что по дешевле, я бы купил небольшую партию...
Mikkey 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 3655
Mikkey
 
Сообщение #4 от 03/02/2005 19:09 цитата  

Самое простое конечно это пики, программируешь алгоритм IIC и вперёд.
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/AN554.pdf
Какая длинна "кабеля управления"? Возможно усилители понадобятся, лучше конечно с диф. выходом, для повышения помехоустойчивости.
krtpc 
Участник
Сообщения: 251
krtpc
 
Сообщение #5 от 03/02/2005 19:12 цитата  

Ну конечно,квадратная шина на длине 1км шок ATMEL через USART+max485
Mikkey 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 3655
Mikkey
 
Сообщение #6 от 03/02/2005 19:20 цитата  

Диф. выход тот же "USART+max485", PICи вроде дешевле Атмелов, а операционник чем максы.
Я показал на уже проделанные разработки, в программу осталось только добавить управление исполнительным устройством. улыбка

Добавлено 03.02.2005 18:27

хотя как тут диф. к квадрату прилепить...обломс недовольство, огорчение
Если подтверждения срабатывания не нужно, то всё конечно чуть проще, а на USART мона кучю устройств подцепить?
krtpc 
Участник
Сообщения: 251
krtpc
 
Сообщение #7 от 03/02/2005 19:37 цитата  

max485 еще и оптронная развязка,но в принципе можно и так,токо атмел не дороже пика и получается 2 корпуса с одним пита-
нием.Да и мах485 не дорого,на крайняк можно и мах232(без развязки) и скорость минимальную.В ATMEL по USART навороты
по помехозащищенности не детские,и имеют его усе модели,даже самые младшие.PIC по моему,I2C имеют далеко не все.
И если квадрат,значит один из них обязательно slave-т.е програмный циклический опрос.А USART-интерфейс абсолютно асинхро
нный.Но в общем,кто как привык улыбка
Mikkey 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 3655
Mikkey
 
Сообщение #8 от 03/02/2005 20:07 цитата  

Похоже тогда уже надо max487, их можно 128 штук на одну шину вешать, против 32 у 485-го.
Длинна 4000 футов около 1.2км без повторителя вполне подходит.

Добавлено 03.02.2005 19:12

Тут кое чего про правильное подключение http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm