ESpec - мир электроники для профессионалов


UPS PowerMust 848 LCD не держит нагрузку.

  Список форумов » Другая аппаратура

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
ezop 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #1 от 28/03/2014 16:31 цитата  

UPS PowerMust 848 LCD при заявленной мощности 480вт держит всего одну лампочку 150вт, если подключаю две по 150вт через 5 сек. отключается. АКБ заряжена (новая), полевики (CEP83A3)все проверил, исправны. Схемы естественно нет. Нагрузку как я понял проц (MC9SO8FL16)определяет по тр.тока, может здесь где собака зарыта. Плата 703-430452-C4G-1201, кто может что подсказать.
Варнава 
Завсегдатай
Сообщения: 347
Варнава
 
Сообщение #2 от 30/03/2014 13:48 цитата  

ezop писал:
АКБ заряжена (новая),

Замени на исправную.
mir6610 
Участник
Сообщения: 221
 
Сообщение #3 от 30/03/2014 13:49 цитата  

у меня с новой АБ нормально начал держать нагрузку только через месяц. А в начале почти сразу начинал пищать.
mehanik93 
Завсегдатай
Сообщения: 523
mehanik93
 
Сообщение #4 от 31/03/2014 10:17 цитата  

Лампа накаливания- это вам, не адекватная нагрузка Чудной Холодная спираль -сколько Ом??? Да и на якобы новом вашем акб. не мешало бы замерить реальную ёмкость и способность держать максимальный ток.