Автор | Сообщение |
krokodil300
|
Всем, привет! ЦМУ Светофор,не могу найти схему...Беда такая:после 20-30 мин. нормальной работы начинает постоянно гореть один канал (желтый). В ней:2 шт.К157УД2+547КП1. вход развязан трансом ТОТ-35. Эл.литы все поменял.Питание без трансформатора, один диод 242-й. Подскажите, где искать ?? |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
krokodil300 писал: | Подскажите, где искать ?? | - в схеме! Брать приборы и смотреть. откуда приходит открывающее напряжение на ключ канала ... Ацетон-фриз и фен - ускорят! |
|
krokodil300
|
KRAB, спасибо, а 547-ю можно выкинуть? У меня позрение, что дурит она! С нее идут сигналы на транзисторные ключи управления тиисторами. И для чего она??? |
|
кар
Завсегдатай
Сообщения: 980
|
Если каналов несколько,и они идентичны.То можно померить и сравнить сигналы на выходе микросхемы,а также на транзисторных ключах,и на тиристорах.Если есть сомнения на счет микросхемы,то можно просто попробовать ее заменить.Она не дефицит и стоит копейки. |
|
krokodil300
|
Поищу разделительный трансформатор, попробую полазить осцилом. Рез-тат отпишу... |
|
krokodil300
|
Проверил все режимы по пост. и перем-ке! Всё О.К.!Такое впервые встречаю: течет новый тиристор(постепенно увеличив. ток, лампа горит ярче и ярче) и ничего не регулируется !Поменял его Гада и ВСЁ О.К.! Всем спасибо! Тема закрыта!!! |
|