ESpec - мир электроники для профессионалов


Переключатель нагрузки резервного питания

  Список форумов » Электроника от А до Я
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #1 от 09/11/2012 20:37 цитата  

доброго времени суток,коллеги, столкнулся с китайской дизель-электростанцией на 50 квт, сам дизель-генератор и блок управления не интересует,а интересен способ переключения нагрузки с основного источника питания(при пропадании сети) на резервный, по описанию есть два варианта, с дистанционным запуском( просто включает дизель и генератор только выдает 380 вольт) и автоматическим (с переключением с основного на резервный источник питания при пропадании сети), и на этой электростанции стоит только один блок куда подключается кабель (или кабели)- и вот его способ коммутации и интересует,он просто включает-выключает или ккоммутирует с двух входов на один выход?

внешне похож на вот этот переключатель (скрин взят с сайта по продаже этих коммутаторов,где ни слова про схему подключения)
serega-64 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 10180
serega-64
 
Сообщение #2 от 09/11/2012 22:11 цитата  

sofrina, Если рассуждать логически, да и по ТУ это подтверждается, то переключает нагрузку или на генератор или на внешний подвод, т.е. трех-фазный, трехконтактный переключатель. И на фото этт заметно.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28552
RomanRB
 
Сообщение #3 от 10/11/2012 04:06 цитата  

Обыкновенный перекидной рубильник с ручкой. Два входа 3Р-один выход3Р.
RW0 
Участник
Сообщения: 104
RW0
 
Сообщение #4 от 10/11/2012 04:33 цитата  

Применить 3х фазный контактор,думаю тут само то будет..
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28552
RomanRB
 
Сообщение #5 от 10/11/2012 04:37 цитата  

RW0, Если для АВР-а, то надо два. АВР-автоматический ввод резерва.
RW0 
Участник
Сообщения: 104
RW0
 
Сообщение #6 от 10/11/2012 04:51 цитата  

RomanRB писал:
RW0, Если для АВР-а, то надо два. АВР-автоматический ввод резерва.
да верно, два источника на одну нагрузку..
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #7 от 10/11/2012 05:29 цитата  

два контактора (или пускателя) собраных по схеме-в питании катушки каждого стоит последовательно нормально замкнутый контакт управления другого контактора, верхние силовые контакты соединяем паралельно-они и есть выход, нижние используем для входа основного и резервного питания - это можно использовать как АВР, только интересует сам тип контактора что на фото в первом посте, и схема его коммутации

ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 06:35

RomanRB писал:
Обыкновенный перекидной рубильник с ручкой. Два входа 3Р-один выход3Р.

точно это перекидной?
в похожих по назначению контакторах они точно переключающие,хотя и не совсем и простые, и нет толкового описания, только картинки с рекламы

http://ru.aliexpress.com/item/auto-power-switch/302230756.html
http://russian.alibaba.com/products/generator-changeover.html
RW0 
Участник
Сообщения: 104
RW0
 
Сообщение #8 от 10/11/2012 05:37 цитата  

вот можно посмотреть http://220.kovalevi.ru/501-avr2.html
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #9 от 10/11/2012 06:10 цитата  

RW0, так про эти АВР я и имел в виду двумя постами выше, хотя вторая схема с релле контроля напряжения или получается одна линия имеет приоритет интересна,раньше такую не использовал,собирал по первой схеме
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28552
RomanRB
 
Сообщение #10 от 10/11/2012 10:12 цитата  

sofrina, Времени нет, пишу быстро. Одна линия основная. Вторая резерв. В первой стоит реле контроля фаз. При пропадании одной или более фаз, отключается основной, и включается резервный ввод. Но схему возможно нужно дорабатывать промежуточными релюхами. Т.к. если стоят большие пускатели, то контактики реле контроля могут не выдержать. Это принцип простейшей схемы АВР. Будет время, позже, расскажу про более продвинутые....
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #11 от 10/11/2012 15:59 цитата  

RomanRB, уже решил с подключение, это автономный блок АВР с электронной начинкой, на верхнюю дальнюю (по фото) группу контактов заведен выход генератора с нейтралью, на другую верхнюю группу ближнюю (по фото) группу контактов заведен кабель основного питания, и здесь же отходят провода на блок управления (контролируется качество электропитания -напряжение на каждой фазе, частота, ток), и обе нижнии группы контактов должны быть соединены пофазно в паралели и они же являются выходом электропитания на потребителя, по сути являются аналогом схемы на двух пускателях АВР по схеме приведенной RW0, с дополнением что есть ключ переключения на ручное управление и автоматическое, при ручном управление имеется рукоятка для механического перевода на первую или вторую группу, и имеется третья позиция "OFF" и для чего она -не знаю



и полная схема


RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28552
RomanRB
 
Сообщение #12 от 10/11/2012 17:17 цитата  

sofrina, У переключателя Автомат-Ручное должно быть нейтральное положение. Положение "ноль". По правилам эксплуатации так положено. улыбка
юрий911 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #13 от 10/11/2012 21:27 цитата  

вообще то по правилам нулевой провод идет всегда на прямую без коммутации чтобы при пропадании контакта не чего не сгорело
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #14 от 10/11/2012 21:37 цитата  

юрий911 писал:
вообще то по правилам нулевой провод идет всегда на прямую без коммутации чтобы при пропадании контакта не чего не сгорело

если нейтраль глухозаземлена- то да, а если нет? Например у нас на ГПЗ применяют три фазы и нейтраль отделена от заземления, и заземляющий провод идет отдельно,итого пять проводов
юрий911 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #15 от 10/11/2012 21:50 цитата  

sofrina-когда идет пять проводов то это значит ноль рабочий и ноль защитный разделены а вообще нейтраль бывает глухозаземленая и изолированая но в ней нет нулевого проводника
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28552
RomanRB
 
Сообщение #16 от 11/11/2012 03:38 цитата  

Вообще всё в кучу собрали.... хммм...
юрий911, Ты вообще про что? Я про переключатель режимов работы с нулевым положением. голливудская улыбка
RW0 
Участник
Сообщения: 104
RW0
 
Сообщение #17 от 11/11/2012 03:45 цитата  

Совершенно верно выше подметили,на счет коммутации нулевого провода,нужно поставить перемычки или использовать отдельно нулевой провод без каких либо коммутаций..,это для печальных последствий питания потребителей 220V..
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28552
RomanRB
 
Сообщение #18 от 11/11/2012 04:10 цитата  

Ааа, вон вы про что... смех

Читаем ПУЭ:

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #19 от 11/11/2012 07:03 цитата  

вот только сейчас обратил внимание, при подключении основного ввода и выхода четвертый провод ,нейтраль подключается раздельно каждый на свою клемму на "переключателе переходов" (как в поисковике называют данный тип АВР) ,но так как все равно заходят в распределительный щиток ,а вот здесь то они и зануляются на одном болте, так что имеем что четвертый контакт не используется и правила ПУЭ не нарушены
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #20 от 30/11/2012 21:46 цитата  

вот и энергонадзор пришел, требуют чтобы был видимый разрыв, про эти новые переключатели они конечно не по курсам, на дизель-генераторах еще советского производства стояли такие двухпозиционные рубильники-для ремонтных работ на дизеле, а вот на этом куда его приделать вопрос

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Электроника от А до Я



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP