Автор | Сообщение |
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29338
|
Значит, вам поставили трансы не по ТУ. В принципе у всех трансов тока, вторичка 5А. И еще, класс точноcти электросчетчика? Должен быт не ниже 1. Для юр . лиц.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 18:16
Может вы много выкидываете реактивки в сеть? |
|
рифan
|
счетчик стоит электроный а какой клас точности я незнаю.
а реактивку и активку не кто не не смотрит,просто смотрят сколько накрутило умнажают на коэфициент и все,мне просто стало интересно почему котел на 145 килова значит должен в час столькоже и накрутить, может и должны быть погрешности но получаеться гдето на 40 кв больше вот я и проводил эксперементы |
|
C1-65A
Фанат форума
Сообщения: 4561
|
рифan, видимо, они прибавили потребление школы в целом. В данном случае нужен, очень грамотный электрик, что бы грамотно доказать очевидное(если оно есть). |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29338
|
Токоизмерительные клещи, и понаблюдать за бросками тока. Потом вычислить потребляемую мощность.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 21:07
Плюс посмотреть перекос тока по каждой из фаз. |
|
iyzef
Хитрый лис
Сообщения: 7860
|
Скажу однозначно - счетчик с трасформаторами тока -на помойку! 1) с тр-ми тока у счетчиков почти всегда есть "самоход" 2) с этими тр-ми всегда путаница в расчете 3) дохнут они (тр-ры тока) как мухи. Для дома 40А (на фазу) за глаза хватит, счетчик прямого включения стоит 2200руб -купи и не мучайся. Тем более что старые счетчики (которые работают с тр-ми тока) наверняка 3-го класса точности, а по новым требованиям надо не ниже 2-го. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29338
|
iyzef, Ему не для дома. Это учреждение.... |
|
тимоннн
|
рифan писал: | счетчик стоит электроный а какой клас точности я незнаю.
а реактивку и активку не кто не не смотрит,просто смотрят сколько накрутило умнажают на коэфициент и все,мне просто стало интересно почему котел на 145 килова значит должен в час столькоже и накрутить, может и должны быть погрешности но получаеться гдето на 40 кв больше вот я и проводил эксперементы |
Класс точности на счетчике указан в кружочке.Тип котла, режим работы? Откуда взял 145 -это кВт или кВА
Наверняка стоят вентиляторы и насосы на отопление с цикличным режимом работы-учитывай семикратные пусковые токи-чем чаще тем больше. На счетчик заводятся все три фазы и он считает и ток и напр. Если напр больше 220/380 он и считает больше-проверь напр-введи поправку в процентах.
ДОБАВЛЕНО Пт 28 Янв, 2011 14:32
Наверняка на этом счетчике еще какая-то нагрузка висит-непостоянная. Клещами мгновенные значения непоймаешь. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29338
|
тимоннн писал: |
Наверняка на этом счетчике еще какая-то нагрузка висит-непостоянная. Клещами мгновенные значения непоймаешь. |
Это походу общий счетчик. Там ессно не один котел висит. Мгновенные значения можно поймать с помощью регистратора, типа APPA. Но его нужно иметь....
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 15:46
И ещё, если счетчик электронный, типа Меркурия, то там есть порт для ПК. С него можно снять весь годовой отчет по потреблению электрички... |
|
тимоннн
|
APPA -вещь, но не каждая школа может себе позволить, а с ПК к счетчику я бы неполез-случись что сети на тебя всё повесят-что было и чего небыло |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29338
|
тимоннн, Там обмен происходит по средством ИК порта. Так , что урана не будет. Ни счетчику, ни компу.... |
|
Viktor_f
Передовик
Сообщения: 1882
|
Расчет ведется по счетчику который является собственностью электросети и кучей пломб.
Если у Вас сомнения, то к инспектору и на проверку этот счетчик.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 17:04
Можно со своей стороны поставить контрольный. |
|
тимоннн
|
RomanRB писал: | тимоннн, Там обмен происходит по средством ИК порта. Так , что урана не будет. Ни счетчику, ни компу.... |
Хорошо что это ты знаешь,а у рядового электрика с сетей когда он ЭТО увидит истерика будет, да и нетолько у него - и доказать что нибудь будет довольно сложно. Сам на этом попадал-меряю ток на вторичке ТТ клещами- увидили- всё каюк счетчику снимай в поверку - обворовали и штраф выставили. |
|
Alkaris
|
Доброго времени суток. Возникла маленькая проблема. Внимательно почитал ветку но к сожалению не все понял. Суть моей проблемы. На подстанции установлены два счетчика, по количеству вводов на производства. Оба счетчика трехфазные типа Меркурий 203. так же установлены трансформаторы тока 300/5. На самом производстве на вводе так же установлены два счетчика но уже Меркурий 230 ART 03 CLN и трансфоматоры тока то же 300/5. Как правильно снимать показания с счетчиков на производстве (что на что умножать)? На счетчике на производстве установлены 2 тарифа и на вчерашний день показания были таким: А+ (21496) R+ (6973). На втором счетчике соответственно А+ (1003) R+ (473). На подстанции один счетчик показывал 00049, второй 00070. Помогите разобраться с этими циферками. Заранее благодарен за консультацию. |
|
zxc5
|
Alkaris писал: | Доброго времени суток. Возникла маленькая проблема. Внимательно почитал ветку но к сожалению не все понял. Суть моей проблемы. На подстанции установлены два счетчика, по количеству вводов на производства. Оба счетчика трехфазные типа Меркурий 203. так же установлены трансформаторы тока 300/5. На самом производстве на вводе так же установлены два счетчика но уже Меркурий 230 ART 03 CLN и трансфоматоры тока то же 300/5. Как правильно снимать показания с счетчиков на производстве (что на что умножать)? На счетчике на производстве установлены 2 тарифа и на вчерашний день показания были таким: А+ (21496) R+ (6973). На втором счетчике соответственно А+ (1003) R+ (473). На подстанции один счетчик показывал 00049, второй 00070. Помогите разобраться с этими циферками. Заранее благодарен за консультацию. |
Сходи в контору, с которой у тебя договор на электроснабжение, и задай им этот вопрос. А здесь тебе такого наговорят... вовек не расхлебаешь... |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
представил, пилот входит в сеть: - а чё й-то у меня за циферки на таблах кажуть?
|
|
Serg720
|
рифan, Школа детей олигархов? |
|
юрий911
|
рифап-трансформаторы тока у вас выбраны правильно при 145квт ток нагрузки 209а плюс насос плюс освешение ,для проверки правильности учета необходимо точно знать напряжение сети может быть оно чуть завышено,второе сколько лет ТТ может у них изменился Ктт правильно ли считает сам счетчик самое простое померить ток и напряжения и посчитать ,ипомерить ток на первичке ивторичке ТТ какой выйдет Ктт |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29338
|
Alkaris, У предприятия, которое вам поставляет электроэнергию в цех, есть (а оно не может не есть) электрохозяйство. Т.е. электроцех, где сидит специально обученный человек, у которого есть журнал учёта электроэнергии, паспорта и тех.информация на узлы учёта и прочее силовое оборудование. А так же все расчёты по потреблённой электроэнергии. Вот он вас и проконсультирует... |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
боюсь, что этот человек он и есть. |
|