ESpec - мир электроники для профессионалов


Как снимать показание 3-х фазного эл.счётчика?

  Список форумов » Свободное общение
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29078
RomanRB
 
Сообщение #21 от 27/01/2011 17:07 цитата  

Значит, вам поставили трансы не по ТУ. В принципе у всех трансов тока, вторичка 5А. И еще, класс точноcти электросчетчика? Должен быт не ниже 1. Для юр . лиц.

ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 18:16

Может вы много выкидываете реактивки в сеть?
рифan 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #22 от 27/01/2011 17:48 цитата  

счетчик стоит электроный а какой клас точности я незнаю.
а реактивку и активку не кто не не смотрит,просто смотрят сколько накрутило умнажают на коэфициент и все,мне просто стало интересно почему котел на 145 килова значит должен в час столькоже и накрутить, может и должны быть погрешности но получаеться гдето на 40 кв больше вот я и проводил эксперементы
C1-65A 
Фанат форума
Сообщения: 4561
C1-65A
 
Сообщение #23 от 27/01/2011 19:37 цитата  

рифan, видимо, они прибавили потребление школы в целом. В данном случае нужен, очень грамотный электрик, что бы грамотно доказать очевидное(если оно есть).
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29078
RomanRB
 
Сообщение #24 от 27/01/2011 20:05 цитата  

Токоизмерительные клещи, и понаблюдать за бросками тока. Потом вычислить потребляемую мощность.

ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 21:07

Плюс посмотреть перекос тока по каждой из фаз.
iyzef 
Хитрый лис
Сообщения: 7860
iyzef
 
Сообщение #25 от 28/01/2011 00:42 цитата  

Скажу однозначно - счетчик с трасформаторами тока -на помойку! 1) с тр-ми тока у счетчиков почти всегда есть "самоход" 2) с этими тр-ми всегда путаница в расчете 3) дохнут они (тр-ры тока) как мухи. Для дома 40А (на фазу) за глаза хватит, счетчик прямого включения стоит 2200руб -купи и не мучайся. Тем более что старые счетчики (которые работают с тр-ми тока) наверняка 3-го класса точности, а по новым требованиям надо не ниже 2-го.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29078
RomanRB
 
Сообщение #26 от 28/01/2011 12:20 цитата  

iyzef, Ему не для дома. Это учреждение.... подмигивание
тимоннн 
Бывалый
Сообщения: 31
тимоннн
 
Сообщение #27 от 28/01/2011 14:26 цитата  

рифan писал:
счетчик стоит электроный а какой клас точности я незнаю.
а реактивку и активку не кто не не смотрит,просто смотрят сколько накрутило умнажают на коэфициент и все,мне просто стало интересно почему котел на 145 килова значит должен в час столькоже и накрутить, может и должны быть погрешности но получаеться гдето на 40 кв больше вот я и проводил эксперементы

Класс точности на счетчике указан в кружочке.Тип котла, режим работы? Откуда взял 145 -это кВт или кВА
Наверняка стоят вентиляторы и насосы на отопление с цикличным режимом работы-учитывай семикратные пусковые токи-чем чаще тем больше. На счетчик заводятся все три фазы и он считает и ток и напр. Если напр больше 220/380 он и считает больше-проверь напр-введи поправку в процентах.

ДОБАВЛЕНО Пт 28 Янв, 2011 14:32

Наверняка на этом счетчике еще какая-то нагрузка висит-непостоянная. Клещами мгновенные значения непоймаешь.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29078
RomanRB
 
Сообщение #28 от 28/01/2011 14:42 цитата  

тимоннн писал:

Наверняка на этом счетчике еще какая-то нагрузка висит-непостоянная. Клещами мгновенные значения непоймаешь.


Это походу общий счетчик. Там ессно не один котел висит. Мгновенные значения можно поймать с помощью регистратора, типа APPA. Но его нужно иметь.... подмигивание

ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 15:46

И ещё, если счетчик электронный, типа Меркурия, то там есть порт для ПК. С него можно снять весь годовой отчет по потреблению электрички...
тимоннн 
Бывалый
Сообщения: 31
тимоннн
 
Сообщение #29 от 28/01/2011 15:25 цитата  

APPA -вещь, но не каждая школа может себе позволить, а с ПК к счетчику я бы неполез-случись что сети на тебя всё повесят-что было и чего небыло
rematik 
Флудоголик
Сообщения: 35541
 
Сообщение #30 от 28/01/2011 15:40 цитата  

Котёл на ТЭНах?
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29078
RomanRB
 
Сообщение #31 от 28/01/2011 15:42 цитата  

тимоннн, Там обмен происходит по средством ИК порта. Так , что урана не будет. Ни счетчику, ни компу.... подмигивание
Viktor_f 
Передовик
Сообщения: 1882
 
Сообщение #32 от 28/01/2011 15:58 цитата  

Расчет ведется по счетчику который является собственностью электросети и кучей пломб.
Если у Вас сомнения, то к инспектору и на проверку этот счетчик.

ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 17:04

Можно со своей стороны поставить контрольный.
тимоннн 
Бывалый
Сообщения: 31
тимоннн
 
Сообщение #33 от 28/01/2011 16:14 цитата  

RomanRB писал:
тимоннн, Там обмен происходит по средством ИК порта. Так , что урана не будет. Ни счетчику, ни компу.... подмигивание

Хорошо что это ты знаешь,а у рядового электрика с сетей когда он ЭТО увидит истерика будет, да и нетолько у него - и доказать что нибудь будет довольно сложно. Сам на этом попадал-меряю ток на вторичке ТТ клещами- увидили- всё каюк счетчику снимай в поверку - обворовали и штраф выставили.
Alkaris 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #34 от 27/09/2012 09:39 цитата  

Доброго времени суток. Возникла маленькая проблема. Внимательно почитал ветку но к сожалению не все понял. Суть моей проблемы. На подстанции установлены два счетчика, по количеству вводов на производства. Оба счетчика трехфазные типа Меркурий 203. так же установлены трансформаторы тока 300/5. На самом производстве на вводе так же установлены два счетчика но уже Меркурий 230 ART 03 CLN и трансфоматоры тока то же 300/5. Как правильно снимать показания с счетчиков на производстве (что на что умножать)? На счетчике на производстве установлены 2 тарифа и на вчерашний день показания были таким: А+ (21496) R+ (6973). На втором счетчике соответственно А+ (1003) R+ (473). На подстанции один счетчик показывал 00049, второй 00070. Помогите разобраться с этими циферками. Заранее благодарен за консультацию.
zxc5 
Участник
Сообщения: 230
 
Сообщение #35 от 27/09/2012 14:39 цитата  

Alkaris писал:
Доброго времени суток. Возникла маленькая проблема. Внимательно почитал ветку но к сожалению не все понял. Суть моей проблемы. На подстанции установлены два счетчика, по количеству вводов на производства. Оба счетчика трехфазные типа Меркурий 203. так же установлены трансформаторы тока 300/5. На самом производстве на вводе так же установлены два счетчика но уже Меркурий 230 ART 03 CLN и трансфоматоры тока то же 300/5. Как правильно снимать показания с счетчиков на производстве (что на что умножать)? На счетчике на производстве установлены 2 тарифа и на вчерашний день показания были таким: А+ (21496) R+ (6973). На втором счетчике соответственно А+ (1003) R+ (473). На подстанции один счетчик показывал 00049, второй 00070. Помогите разобраться с этими циферками. Заранее благодарен за консультацию.

Сходи в контору, с которой у тебя договор на электроснабжение, и задай им этот вопрос. А здесь тебе такого наговорят... подмигивание вовек не расхлебаешь...
rematik 
Флудоголик
Сообщения: 35541
 
Сообщение #36 от 27/09/2012 15:01 цитата  

голливудская улыбка представил, пилот входит в сеть: - а чё й-то у меня за циферки на таблах кажуть? смех




Serg720 
Бывалый
Сообщения: 53
 
Сообщение #37 от 27/09/2012 16:21 цитата  

рифan, Школа детей олигархов?
юрий911 
Участник
Сообщения: 177
 
Сообщение #38 от 27/09/2012 18:05 цитата  

рифап-трансформаторы тока у вас выбраны правильно при 145квт ток нагрузки 209а плюс насос плюс освешение ,для проверки правильности учета необходимо точно знать напряжение сети может быть оно чуть завышено,второе сколько лет ТТ может у них изменился Ктт правильно ли считает сам счетчик самое простое померить ток и напряжения и посчитать ,ипомерить ток на первичке ивторичке ТТ какой выйдет Ктт
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29078
RomanRB
 
Сообщение #39 от 27/09/2012 18:33 цитата  

Alkaris, У предприятия, которое вам поставляет электроэнергию в цех, есть (а оно не может не есть) электрохозяйство. Т.е. электроцех, где сидит специально обученный человек, у которого есть журнал учёта электроэнергии, паспорта и тех.информация на узлы учёта и прочее силовое оборудование. А так же все расчёты по потреблённой электроэнергии. Вот он вас и проконсультирует...
rematik 
Флудоголик
Сообщения: 35541
 
Сообщение #40 от 27/09/2012 18:39 цитата  

боюсь, что этот человек он и есть.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Свободное общение



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP