Jon Braun
|
RomanRB писал: |
И откуда ты взял 40А? C потолка, приснилось, бабушка нашептала? Не имея вводных данных, таких как: Установленная мощность, потребляемая мощность, сечение того же кабеля-нельзя говорить об автомате и его номинальном токе и токе отсечки. |
Взял из того что на 25А у меня вышибает. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29341
|
Я вот тут схемку однолинейную быстренько набросал. Как я понял из постов автора. И эта схема в принципе типовая, как для частных домов так и для квартир (новых). Единственное УЗО не расставил...
|
|
тимоннн
|
RomanRB писал: | Я вот тут схемку однолинейную быстренько набросал. Как я понял из постов автора. И эта схема в принципе типовая, как для частных домов так и для квартир (новых). Единственное УЗО не расставил...
|
Схемка стандартная упрощенная.
Эта сильно накрученная и дороговато выходит - практически защита от всего, но кое-что из неё можно взять- в зависимости от веса кошелька
ввод.rar 259.27 КБ Скачано: 382 раз(а)
|
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
если есть возможность, поставь в огороде трансформатор на 10кВ, а там разберёшься, что тебе надо. |
|
ирекан
|
сегодня получил тех условия на 5 кВт. Пошел ругаться с начальством выбил еще 3 квт . Итог дали добро на 8 кВт.В нешняя схема электроснобжения.не составлена.Состовляй мол сам мы этим не занимаемся.в тех условиях на мощность 5 квт. Так. на опоре на высоте 5м установи автомат ва47-100IP- 20А с устройством обломбирования.провод применить сечением не мене16мм в квадрате. я понимаю 20а маловато.Да вот такая схемка элетроснабжения помогите составить правильно для 8кВт.
|
|
Jon Braun
|
Зачем кабель на 16 квадратов? у тебя же не 150А хватит и 6,. Какие проблемы подробнее.
Автоматы надо ставить больше ампер где то на 30А. Потом в щитке поставишь какие надо по нагрузке. Счётчик наверно с трансформатором тока. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29341
|
На мощность 8кW: ВА на опоре 100А, кабель 5x16мм.кв., второй ВА-50А, счетчик: класс точности не ниже II, трехфазный, можно и без трансов тока, третий автомат то же ампер на 50.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 17:39
Хотя 16 квадрат кабель-не слишком ли многовато для 8 кило? Ну если ТУ такое-ничего не поделаешь.... |
|
ирекан
|
Спасибо! завтра пойду отдам схемку.Вот только на опоре автомат на сколько ампер датут не знаю .Я так понимаю .Что ставят в зависимости от мощности.Тоесть чтоб я не смог больше взять?И еще вопросик после счетчика узо чтоли ставить?? |
|
тимоннн
|
Автомат IP20 или 1Р -20 ?
16 квадрат до первого автомата (спуск на столбе)- минимально допустимое сечение для ВЛ 0,4.
После автомата - выбор кабеля по нагрузке. Попробуй уговорить первый автомат на больший ток - типа на перспективу и чтоб каждый раз при перегрузке на столб не лазить, а в щите по тех. условиям
ДОБАВЛЕНО Ср 23 Мар, 2011 12:28
ирекан писал: | Спасибо! завтра пойду отдам схемку.Вот только на опоре автомат на сколько ампер датут не знаю .Я так понимаю .Что ставят в зависимости от мощности.Тоесть чтоб я не смог больше взять?И еще вопросик после счетчика узо чтоли ставить?? |
В узле учета только автоматы |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29341
|
ирекан, УЗО ставь на группы. И то не на все. На розетки, и освещение сырых и влажных помещений. |
|
тимоннн
|
RomanRB писал: | ирекан, УЗО ставь на группы. И то не на все. На розетки, и освещение сырых и влажных помещений. |
розетки- 30мА - длина всей линии не более 50 м
в сырых и влажных-10мА -длина до 20м
если два УЗО последовательно - то одной фирмы
ток УЗО не меньше тока автомата перед ним |
|
ирекан
|
Автомат ва47-100IP- 20А .На мощность 8кW: ВА на опоре 100А, A как выклянчит на100А и не будет ли плавиться кабель 16квадратов. Да тут еще вычитал по переборки автоматов типа разобрал 60А переставил внутренности от 20А. и мол не парюсь.Кто что поэтому поводу что раскажет Спасибо! |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29341
|
ирекан, У тебя кабель на ток 150А , автомат на 100. С чего он будет плавиться? Ну а как выклянчить-я не знаю. |
|
ирекан
|
все что дали на опоре 25а перед счетчиком 20а после 16а и это все что можно было выклянчить .Всем спасибо!! |
|