Автор | Сообщение |
Santei
Передовик
Сообщения: 2630
|
На работе нагрузили собрать устройство для постоянного контроля за уровнем воды в ж.д.цистерне.Может у кого найдётся что нибудь подходящее. по проще и понадёжнее или может можно купить что то подобное, и где. |
|
SV
Завсегдатай
Сообщения: 356
|
Конроль нужен точный или достточно нескольких дискретных значений (min-med-max) ? |
|
Klin
Завсегдатай
Сообщения: 386
|
Еще в кружке Юных техников сделали устройство для контроля уровня воды в баке.
Присобачили к микрику коромысло с поплавком и подключили к насосу(Кстати работало потом года 2 безотказно),и все никакой электроники. |
|
romannn
|
Еще можно поставить манометр
на 0,5 кг/см и подключить к нижней части примерно на 1 метр 0,1 кг см2 ,а если еще поставить электроконтактный манометр то можно и какую то автоматику сделать. |
|
vlade
|
Santei писал: | ж.д.цистерне |
цистерны разные или одна? |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3653
|
Трубка с герконами, на трубке кольцевой магнит на пенопласте. Сколько герконов - столько значений |
|
Мираж
|
Mikkey писал: | Трубка с герконами, на трубке кольцевой магнит на пенопласте. Сколько герконов - столько значений |
Во-во!Это у нас в баках с фоторастворами(фиксаж,проявитель) было такое схематическое решение.Долго работало.1 раз за 5 лет менял геркон |
|
volt
|
|
Santei
Передовик
Сообщения: 2630
|
Контроль нужен всего примерно трёх уровней полная половина ну и около дна. volt, там их можно купить , еслибы начальство хотело купить ,не стало бы поручать изобретать велосипед.Mikkey, да твой вариант наверное самый оптимальный и дешёвый,спасибо.
Добавлено Сентябрь 09 2005
vlade, цыстерны две разные |
|
vlade
|
Santei, т.е. измеритель не надо таскать по цистернам. Тогда действительно Mikkey.
Добавлено Сентябрь 10 2005
Или romannn, |
|
Барон
Завсегдатай
Сообщения: 536
|
romannn писал: | Еще можно поставить манометр
на 0,5 кг/см и подключить к нижней части примерно на 1 метр 0,1 кг см2 ,а если еще поставить электроконтактный манометр то можно и какую то автоматику сделать. |
А ты такие видел? Пружинные? Скажи, где купить. |
|
Santei
Передовик
Сообщения: 2630
|
vlade, У нас пожарный поезд и контроль за уровнем воды ведёт один человек который находится рядом с мотопомпами , а значит и контрольное устройство должно находиться рядом с ним, позтому вариант romannn,в данном случае не подходит. |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
По методу предложенному Mikkey для регистрации 3-х значений уровня понадобится автономная память
и корректировка значений или большое количество герконов расположеных на расстоянии около 10см друг от друга,
чтобы не было неопределенных зачений показания датчика.Для этого понадобится
около 30-40 герконов и столько же светодиодов и резисторов на табло,3-х метровая трубка из нержавейки
аллюминия или титана и кольцевой магнит с поплавком.Я думаю это самый простой в техническом исполнении
и универсальный вариант.
Добавлено Сентябрь 11 2005
PS.Еще надо продумать о подводе жгута в кабину и о фиксации датчика.
Можно на трубку подвесить груз и на люке повесить. |
|
Santei
Передовик
Сообщения: 2630
|
johanh, согласен с тобой по количеству герконов и остальных элементов но всёже схема наиболее приемлемая помоему |
|
vlade
|
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3653
|
johanh писал: | .... 30-40 герконов и столько же светодиодов и резисторов на табло... |
на светодиодах можно сэкономить, если не нужна суперточность, просто на промежутке в 20см запараллелить несколько герконов.
Если человек контроллирующий уровень рядом - то автономная память сводится к записи на бумажку предыдущего значения |
|
Барон
Завсегдатай
Сообщения: 536
|
Mikkey писал: | Если человек контроллирующий уровень рядом - то автономная память сводится к записи на бумажку предыдущего значения |
Можно и узелки на верёвке развязывать |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
Mikkey писал: | на светодиодах можно сэкономить, если не нужна суперточность, просто на промежутке в 20см запараллелить несколько герконов |
Согласен.Как вариант вместо герконов можно использовать гроздь магнитиков |
|