Автор | Сообщение |
Mihhail
|
Хочу сделать счётчик импульсов на основе микросхемы ир9 кмоп 561 серия. 4 такта отсчёта. Подключаю 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на землю. 16 на питание 6В 1.5 мА. 1, 13, 14, 15 через эмитерное включение транзисторов КТ315 на светодиоды. 2 вход через 15к на питание. 6 через ключ и 15к на питание. 3, 4 вместе и через ключ переключаеться, либо на 15к и питание либо на землю. Проблема в том, что как только подключаю 3 и 4 выводы на землю или питание на выходах 1, 13, 14, 15 сразу получаем тоже что и на входе, без использования тактильного переключения. На ключ на 6 ножке вообще никакой реакции. Переключение происходит мгновенно при переключении ключа на входах 3 и 4. Что я делаю не так? Как заставить работать схему как регистр, а не просто множитель сигнала? Или посоветуйте как ещё можно сделать счётчик импульсов(нажатий). Достаточно до 8 сигналов. |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
Mihhail, Для наглядности сделай в теме рисунок микры.Посмотри это
И згляни сюда |
|
Mihhail
|
По справочникам и учебникам я уже лазил. Туда первым делом нырнул. Подключение согласно справочнику всё равно не работает. Может что-то упускаю, нужен взгляд со стороны.
|
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
Mihhail, Рассуждая логически выводы D0-D3 служат для задания
уровня на выводах Q0-Q3.Рассуждая логически Q0-Q3 могут быть с открытым
коллектором.
1 Изменить уровень сигнала на выводах D0-D3
2 Подключить резисторы 10кОм с "+" на выводы Q0-Q3
Продолжай экспериментировать.
Добавлено Июль 31 2006
На вывод 5 также посади резюк на плюс и ключ на землю. |
|
Немцов
Завсегдатай
Сообщения: 401
|
Mihhail писал: | Или посоветуйте как ещё можно сделать счётчик импульсов(нажатий). Достаточно до 8 сигналов. |
Mihhail, если используешь регистр сдвига в качестве счетчика имульсов, то смотри ИР2, (до 8-ми разрядов) подключение проще.
Кстати, не забывай о дребезге контактов. Необходимо ввести дополнительную схему, устраняющее это механическое явление. |
|
ingenegr
Фанат форума
Сообщения: 3387
|
Mihhail, а на 3,4 ноге не надо жестко задавать уроовень?она же вроде считает по спаду или по нарастанию входного импульса. |
|
Kriger
|
Убери ключ на 3и4, подключи через резистор на "+". 6 вход подключи через рез. на"+", замыкая его на корпус получишь импульс переключения(висячий вход это лог.1) т.е. у тебя просто нет импульсов. 5 вход - резистор на "+" и емкость 1-10мкф на корпус, для организации сброса.В базы транзисторов поставь резисторы 10к . Выходы можно инвертировать подключив 2 на корпус. |
|
Mihhail
|
На 3 и 4 ножке стоит тумблер для переключения входного сигнала с 0 на 1 и обратно. Так и получаеться что он переключаеться с резистора и + на землю и наоборот. Просто в воздухе он не висит. На 6 поставил RC цепочку и ключ паралельно конденсатору на землю, но это ничего не дало всё осталось по старому. На 5 просто стоит земля чтобы работало. 0 рабочий режим, 1 -сброс. Сброс мне не нужен поэтому сразу замкнул на 1.
Также попробовал похожую схему но с ИР8- 8 разрядный регистр. Таже лапша выходит.
Попробовал с ТТЛ вариантом к555ир8, тут несколько иная ситуация, но не легче. Теперь при переключении сигнала на входах с 0 на 1 и обратно схема сохраняет стабильное состояние. Но при переключении тактильного импульса опять сразу перегоняет информацию с входа на все выходы. В чём дело так и не понятно. Сначало думал что дребезг контактов, но нет пробовал с разными типами ключей и схемами компенсации всё по старому. |
|
Немцов
Завсегдатай
Сообщения: 401
|
Пробуй ИР2. В свое время на нем делал бегущую строку.
Ключи делай с ОЭ, иначе св.диоды все время будут светиться.
ИР2.rar 26.63 КБ Скачано: 633 раз(а)
|
|
Kriger
|
Чудес не бывает. Тактовый вход 6 и только он, по фронту импульса разрешает запись в1 тригер с входов 3,4, при"0" на 7-ом. Особенность его такова, что твоя емкость " параллельно ключу" до .... Дребез конт. лучше убрать R-S тригером на входе, например на 561ла7. Если не заработает тогда проблема в м.с. или в монтаже. Кстати судя по твоему рисунку выходам м.с. - капут. |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
Kriger, Если б не сказал я бы эти стрелочки и не увидел.Под микроскопом рассматривать
надо. Пациент скорее жив чем мертв (МОП) |
|
student-elektrik
|
А светодиоды-то анодом на земле. Или это просто ошибка в отображении схемы? |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
student-elektrik, |
|