Голосование |
230дол.сша |
купить |
|
100% |
[ 1 ] |
нет |
|
0% |
[ 0 ] |
|
Всего проголосовало : 1 |
|
Автор | Сообщение |
висман
|
Всем привет..А скажите какое реле из 4 идет на вентилятор? |
|
Dimonyara
|
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
специально зарегистрировался сказать спасибо
npi07 писал: | Загорелась ошибка F5. котел Viessman Vitopend 100 WH1D
Не запускается вентилятор при включении котла.
Решил проблему сам, без людей с пальцами веером, сам то я Механик, а это о многом говорит!
1. Первым делом проверил сам вентилятор - подаем напрямую на его клеммы 220 в (предварительно отсоединив разъем от платы) - работает - Ок
2. Далее при работе вентилятора проверяем работу клем пресостата - Ok.
3. Проверяем наличие напряжения 220в на разъеме питание вентилятора - отсутствует.
4. Подаем напряжение 12 в на реле вентилятора и проверяем контакты - отсутствуют (нет контактов реле , выгорели)
5. Выпаиваем реле Omron - идем в магазин радиодетали
6. Запаял новое реле - запуск . всьо Ок.
Ремонт обошелся ценой реле (зависит от жадности продавца радиодеталей)
Далее думаю модернизировать плату заменой реле на тиристорное управление или через оптопары дабы исключить ненадежные реле из платы.
Вот как то так предлагаю подавать решения проблем. |
|
|
vitalyp71
|
здравствуйте.котел ARISTON T2- LLS 23 MI. модуль SMP-BT-TEC HS 060102901323 CPU : TW BT/TEC V4 нет сброса. нужна прошивка EEPROM:93C56WP
ARISTON T2- LLS 23 MI.rar 358 Байт Скачано: 138 раз(а)
|
|
тюю
Завсегдатай
Сообщения: 714
|
vitalyp71, слеи нормально !!!! |
|
SmartSer
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
тюю, так это прошивка на КОТЁЛ |
|
тюю
Завсегдатай
Сообщения: 714
|
так че ОНА тут делает ?
есть ветка про котлы!!! |
|
Alzatran1982
|
Vailant. Не работает подогрев воды без воды в батареях.
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой. У меня котел Atmo Tec 240/3-5.
В кухне у меня протекает труба, заменить ее сейчас нет возможности. Отопление отключено, но нужен подогрев воды в кране. Но котел почему-то не греет воду в кране , если падает давление в системе отопления. Другими словами сам котел систему отопления не греет, но без воды в трубах он не греет и воду в кране. Кажется F 22 выдает.
Как можно сделать чтобы котел работал только на подогрев воды в кране сейчас независимо от давления воды в системе отополения? |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Поставить краны (если их нет) на подаче и обратке СО и закрыв их оставить давление в котле неизменным. А СО пусть будет пустой - котлу все равно. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Alzatran1982, заполняйте Профиль... |
|
Геннадий66
|
|
Val64
|
gaz1 писал: | Поставить краны (если их нет) на подаче и обратке СО и закрыв их оставить давление в котле неизменным. А СО пусть будет пустой - котлу все равно. |
100% котлу , а точнее насосу ничего не будет? у нас город небольшой, статистики маловато. но заметил, что те кто перекрывает краны на СО , а один клиент просто соединил подачу и обратку СО трубой (без радиаторов) насосы выходили из строя. период от одного до двух месяцев в таком режиме. |
|
Геннадий66
|
насосы, а точнее роторы срабатываются и гремят от не профессионального пуска и грязной воды. gaz1, прав, остальные ПЕРЕдасты всякого бреда от бестолковых "мастеров" |
|
Petruk
|
Здравствуйте! Извините, что в чужую тему. Проблема точно как у автора, котел и плата совпадает, обвязал точно так же, перемычка на CTN.
При запросе отопления насос работает на реле турбины и газового клапана ничего не подается, блокируется через минуту.
И даже без запросов ГСВ и отопления, со скручеными ручками в ноль, через минуту загорается красным светодиод №2.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 10:20
Котел старый, електролиты заменил, питания в норме. На модулятор подается напряжения сразу после включения котла в сеть, так должно быть? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Petruk, Род занятий............................?
Создавай новую тему. |
|
smagluk
|
Котел Vaillant atmoTEC pro V после залития не запускается.
Котел Vaillant atmoTEC pro VUW INT 242 / 3-3 залило сильно, плата и все все все.
Плату восстановил, было парочка обрывов , ни чего не сгорело т.к предохранитель сработал.
Сейчас розжиг есть, но газовый клапан срабатывает и почти сразу закрывается. Напряжение на электромагните подается нормальное (24в) Шаговый работает.
При залитии показывало ошибку 26 и 22. После просушки осталась только 26. Ее давал обрыв дорожки на одну обмотку шагового .
На данный момент ошибок нет, но и котел не останавливается после неудачного розжига. Просто зациклился и постоянно пытается зажечь горелку.
Прошу совета , куда еще посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2018 19:10
Вроде должно быть ошибка 28 и через 3 раза остановиться. Но ее нет. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
smagluk, заполняйте Профиль... Совет : обратись к мастеру. |
|
Cergey V
|
У меня аналогичная проблема, и мне интересно как автор решил этот вопрос. |
|
Jeep34
|
xarl писал: | Ankar02, котла Baltgaz Neva Lux 8224........................
Неисправность в теме.... |
Всем привет. Надеюсь форумы ещё живы.
Не смог найти в интернете какая релюшка и резистор отвечают за включение вентилятора на котле Нева люкс 8224 с платой балтгаз. Подскажите кто знает. Повторный вызов за 120км... Очень хочется приехать с нужной запчастью.
Первый выезд был по ошибке 03 , Карлсон, прессостат работают, но переодически не запускается вентилятор, хотя щелчок в плате есть.
Заранее благодарю за понимание. |
|
Jeep34
|
xarl писал:
Ankar02, котла Baltgaz Neva Lux 8224........................
Неисправность в теме....
Всем привет. Надеюсь форумы ещё живы.
Не смог найти в интернете какая релюшка и резистор отвечают за включение вентилятора на котле Нева люкс 8224 с платой балтгаз. Подскажите кто знает. Повторный вызов за 120км... Очень хочется приехать с нужной запчастью.
Первый выезд был по ошибке 03 , Карлсон, прессостат работают, но переодически не запускается вентилятор, хотя щелчок в плате есть.
Заранее благодарю за понимание. |
|
Andro2415
|
Всем привет. Извините, вопрос не совсем о котле, а о бойлере. Уже надоело полгода теплая вода, пол года ледяная. Сколько уже можно это терпеть. Теперь хочу установить себе бойлер. Хотелось бы конечно вызвать мастера. Но если вдруг не получится хочу получить совет о правильной установке бойлера. В каком порядке что делать, чтобы система работала правильно? |
|