ESpec - мир электроники для профессионалов


LG S09 LHK греет во всех режимах

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
kev 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 26/06/2009 21:02 цитата  

LG S09 LHK во время охлаждения конденсатор покрывается инеем, трубы горячие и гонит тепло из внутреннего блока. При выключении срабатывает четырехходовой клапан и трубы остывают. Давление: когда выключен 10 psi, в режиме охлаждения стрелка манометра >25 psi на черном делении, в режиме обогрева 20 psi. Какие будут соображения?
Гость 
 
Сообщение #2 от 27/06/2009 19:15 цитата  

Зависание клапана или выход его из строя, можно постучать по клапану ручкой от отвертки и откинуть питание на катушку клапана и будет работать на холод подмигивание
kev 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 28/06/2009 00:01 цитата  

Стучал, но не помогло. Блин лохонулся сказал клиенту, что кондишка греть ещё может подмигивание
Денис_123 
Заглянувший
Сообщения: 4
Денис_123
 
Сообщение #4 от 29/09/2009 14:50 цитата  

Замени клапан
Рифат 
Обыкновенный человек
Сообщения: 17773
 
Сообщение #5 от 29/09/2009 17:21 цитата  

kev, в названии темы дописывай ВИД техники
ВВИТАЛИЙ 
Бывалый
Сообщения: 33
 
Сообщение #6 от 13/04/2010 14:07 цитата  

Однозначно или катушка клапана или смотреть управление этим самым клапаном.Все просто. подмигивание
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33882
Мелиор
 
Сообщение #7 от 16/04/2010 16:58 цитата  

ВВИТАЛИЙ, на дату смотрел?
Тема оформлена неправильно. Автор исчез.
Тему удаляю

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

-
...
13
up.


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP