ESpec - мир электроники для профессионалов


Ariston CLAS 24FF, ошибка - 104

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Volovolod 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #1 от 16/06/2011 15:20 цитата  

В режиме ЦО и ГВС блокируеться работа по ошибке отсутствия циркуляции воды

ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:44

Как проверить работу циркуляционного насоса и что еще нужно проверить для решения проблемы?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 16/06/2011 16:50 цитата  

Volovolod,
Ты где обитаешь-то, уважаемый?????
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #3 от 16/06/2011 20:16 цитата  

Volovolod, заполните профиль, а так же не экономте на ТО вызовите сервис.
Volovolod 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #4 от 17/06/2011 08:05 цитата  

Профиль заполнил, теперь можно надееться на ответ?
Запустил процедуру "Продувка", для удаления воздуха, циркуляционный насос или так тихо работает, что я ничего не услышал, или не работаев вообще? Возможно на плате управления есть предохранитель на насос? Ето вообще первый пуск котла, до этого котел не работал. С сервисом у меня проблема...

ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 09:13

А может насос залипнуть? и функции освобождающего винта на насосе?
Fagot 
Бывалый
Сообщения: 79
 
Сообщение #5 от 17/06/2011 08:42 цитата  

Volovolod писал:

"Ето вообще первый пуск котла, до этого котел не работал. С сервисом у меня проблема..."



"Ну вы ,блин,даёте..."© рёв в три ручья

зы:вообще-то есть специальная процедура ввода котла в эксплуатацию,которая требует некоторых специфических навыков и инструментов.Вы хотите,что-бы Вам онлайн прочитали краткий курс начинающего сервис-инженера?
зы2: нет проблем с сервисом в Днепропетровской области....
Volovolod 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #6 от 17/06/2011 09:11 цитата  

хочу
Volovolod 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #7 от 17/06/2011 11:18 цитата  

С сервисом могу привести наглядный пример - котел Ariston UNO пришел сервис, накрутили-настроили, выставили мин. давление газа, на газопроводе стоит газовый фильтр, через 6 месецев газовый фильтр немного подзабился и котел стал выключаться с переходом в ошибку. Попытался найти ответ на эту проблемму, что только мне не предлягали, и поменять плату управления и т.д. и т. п. но никто не предложил поменять фильтр или чуть повысить давление газа. А сервис только за приезд на место здирает 120 гр. Вот и вэтом случае-просто циркуляционный насос в воздушной пробке и работает крыльчатка в воздушной среде но Вам в западло отвечать на такие вопросы, нужно отослать к сервису
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #8 от 17/06/2011 11:53 цитата  

Цитата:
Вот и вэтом случае-просто циркуляционный насос в воздушной пробке

Если все так просто, то в чем проблема? Предпринимай меры такие же, как с фильтром. подмигивание
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #9 от 17/06/2011 11:56 цитата  

Volovolod, Внимательно читаем тему
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Цитата:

§ 3. Запрещается :
............................
Еще раз напоминаю, что в этой ветке форума общаются друг с другом мастера по Газовым котлам. Поэтому задавать вопросы типа "хочу сэкономить на мастере" по меньшей мере некорректно.
Такие темы будут удаляться

В вашей теме написанное следующие

Цитата:

............
А сервис только за приезд на место здирает 120 гр.
..........

Вы хотите из-за 120гр подвергнуть себя и окружающих опасности?

Я все таки настоятельно советую не экономить на первом запуске

ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 12:58

Если все же решили все делать сами,то извините Инструкция на котел имеется? Действуйте.
А пока Ваша тема переносится в Удаленные.

ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 13:02

В тоже время если Вы произведете Сами первый запуск оборудования,Вы полностью лишитесь гарантии на оборудование. Хотя я уже понимаю что Вы её уже лишились.еще не известно что с котлом. Не исключено что он уже требует ремонта.
Volovolod 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #10 от 17/06/2011 12:17 цитата  

Против постановки на сервис и против первого пуска мастером я не возражаю, но мелкие вопросы, которые даже ремонтом не назовеш, и не подсказать как их решить а брать деньги ...

ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 13:32

Вопрос решен классно!

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

111
111
123
123
33
555
les
mmm


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP