Автор | Сообщение |
Илюхааааа
|
Сам я заправкой х-ков хладагентом не занимаюсь, только интересуюсь. У меня возникло несколько вопросов, хочу спросить у специалистов. Вот такие вопросы. Можно ли откачку производить без манометра, а засечь только время, и сколько по времени надо откачивать холодильник? Можно ли заправлять х-к фреоном без весов, определяя кол-во фреона в системе "на глаз" (знаю нескольких людей, которые так делают)? Можно ли доливать фреон в систему и спускать избыточный фреон? Спасибо! |
|
ар777
Завсегдатай
Сообщения: 409
|
Все что написал,можно!Но для этого,нужен опыт!Лично я все это сделаю с одним шлангом и без вакума! |
|
Илюхааааа
|
А разве можно без вакуммирования обойтись, например, при замене мотор-компрессора? |
|
ар777
Завсегдатай
Сообщения: 409
|
|
Winidrug
|
ар777, Можно но не нужно.Не давай плохих советов После такого ремонта (без вакуммирования) через год менял поставленный кем то компрессор. |
|
ар777
Завсегдатай
Сообщения: 409
|
Winidrug, я не советую без вакума вообще,а говорю о вакуме с помошью фреона,да это дорого(фреон на ветер пускать),но автор интересуется, можно ли. |
|
Winidrug
|
ар777, Ну это другой разговор.Автор вопроса может понять ответ также как и я. |
|
Илюхааааа
|
А если нагнетающая трубка компрессора покрывается инеем - это значит, что в системе избыток фреона? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
Илюхааааа, самому поискать и почитать влом? Здесь что, школа? |
|
Илюхааааа
|
xarl, Искал, но ответа не нашел, вот теперь спрашиваю здесь. Не школа тут, понятное дело. |
|
ар777
Завсегдатай
Сообщения: 409
|
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33824
|
Здесь действительно не школа |
|