Автор | Сообщение |
shuv
|
Всем добрый! Хочу поделиться начальным опытом диагностики данного устройства и, может быть, кто найдет в этой проблеме простой ответ.
В ремонт поступил данный ИБП (SUA3000RMXLI3U) с таким глюком: иногда при переходе из одного состояния в другое мог свалиться в перегруз или мигать линейками, а в остальном болшее время работал без нареканий (без нагрузки вообще не глючил).
Поменял ему все электролиты на 22 и ещё пару других, заменил хреновые реле, поставил на прогон.
Через пару дней в момент очередного включения вываливается в ошибку (мигают одновременно правая и левая светодиодные шкалы). Достаю его из корпуса, собираю все на столе - работает. В итоге заметил, что в ошибку стабильно вываливается с вентилятором батарейного отсека, а без него работает нормально (вентилятор 80/80 24V разъем J1). т.е. что то окончательно сдохло на прогоне.
В общем стал разбираться по цепи от вентилятора (так как схем нет, то только так) и зашел в тупик. питание вентилятора + это выход крен 5V IC9 или + эл.лит. конденсатора С147, а минус - 7 нога IC10 ADC0838 и более минус ниоткуда не приходит (я искал ключ управления вентилятором) микруха эта питается с того же плюса (выход крен 5V IC9).
Вопрос: с чего вентилятор берет 24V ?
Менял микросхемы ADC0838 и LF347 IC5 (с заведомо исправного устройства) ничего не изменилось. |
|
Serg_SSV
|
Приволокли в ремонт такой же UPS, сказали, что не включается. Вскрытие показало, что выгорела IC18, маркировка, естественно, не читается и схемы нет.
Буду очень благодарен, если подскажите её маркировку, а то, может и смысла в ремонте нет. |
|
shuv
|
|
shuv
|
HIP4082IBZ. Ну и смотреть всё остальное по тому, чем она управляет (инвертор и обвязку), и её соседку 361-0015AG (аналогов не было на тот момент, когда я был озадачен её поиском). |
|
Serg_SSV
|
Спасибо за ответ.
А не подскажите, что это за хитрая МС 361-0015AG ? С неё сигнал подаётся на HIP4082 ?
С блоком ещё не занимался, но если у вас есть кое-какие наработки или ссылки, то от помощи не откажусь. |
|
shuv
|
361-0015 - это маркировка APC. даташиту по этому номиналу не нашел.
пробуйте запустить, скорее всего всё вылечится. Инвертор лучше полностью защитить на время проверки, чтобы ничего не крякнуло заново. |
|
Serg_SSV
|
Цитата: | Инвертор лучше полностью защитить на время проверки | - это обязательно! Но спасибо за напоминание. Если чего получиться - отпишусь. Ну и не получиться, тоже... |
|
shuv
|
Не стал больше разбираться, добавил ветку на 12V и воткнул вентилятор на 12. Была плата донора, так я демонтировал всё, что мешало просмотреть соединения.... ничего не изменилось, там всё именно так, как описывал сначала. В общем неисправность где - то сидит потихоньку, а ИБП параллельно на неё, работает отлично. пока. |
|
Serg_SSV
|
В моём случае "вылетели" ключи, HIP4082 и его объвязка дальше не смотрел. Пока ищу детали. Но я нашёл схему аналогичного этому чуда, может пригодится, совпадает всё % на 90. Буду разбираться дальше.
1732.ZIP 4.54 МБ Скачано: 1012 раз(а)
|
|