Устроился на новую работу. Поручили восстановить 2 разукомплектованных неисправных бесперебойника smart - ups 1500. Никакой документации нет. Скачал с Интернета 4 хороших описания. Взял 2 "родных" аккумулятора 12В * 17 А час. Повернул их друг к другу клеммами, соединил "+" с "-" короткой "родной" перемычкой и получил блок аккумуляторов напряжением 24 В. Вроде бы по другому никак нельзя соединить при наличии этих "запчастей". Но три моих коллеги, "самые грамотные" в один голос стали меня стыдить, что здесь используется только блок аккумуляторов на 12 В., 24 В нельзя использовать, но как они это делали никто не говорит. Пытался выяснить в скачанных документах, но там тоже ничего нет. Подскажите, кто знает как соединены два аккумулятора в этом блоке.
Спасибо.
не скажу что часто обслуживаю UPSы, но вот щас разобран на столе APC SmartUPS 1000. Там две АКБ 12Vx12Ah, стоят параллельно друг другу и соединены короткой перемычкой +/-.....т.е. в сумме именно 24V получается....в вашем случае должно быть тоже самое.