Пришёл в ремонт APC Back UPS CS500. Симптомы следующие: при переходе на батарею пищит, как при разрядке. Overload НЕ горит, а именно просто жёлтая лампочка On Battery.
При этом на нагрузку ток поступает, комп от него работает. С холодного старта то же самое. Батарея новая, заряжена до 13 В. При нагрузке 12,2. Все электролиты заменил на новые - не помогло.
Плата 640-0287E_REV14
Точно такая же проблема и с Back UPS ES700 - абсолютно та же картина. На 700-ке плата 640-3079-7_REV04.
Релюху проверял китайским тестером на обоих - рабочие.
Что ещё может быть? Может ли кто прошивку скинуть, если это конечно она виновата?
Прошу прощения за не своевременный ответ, но так как ни одного ответа за более чем два года нет и тема не закрыта, все-таки напишу: попался APC Back UPS CS 500 с платой 640-0287E_REV14 с такими же симптомами, помогло стирание EEPROM IS93C46A (не было под рукой такой же платы)
после прочитал ее вновь, проц ее перезаписал, изменения только в 8 и 9 байте по сравнению с первоначальной.