Автор | Сообщение |
le,
|
Газовый котел Ariston clas 24ff -два года эксплуатации, все нормально. Сегодня перевел в режим ГВС, потеплело и отопление отключил(давление в со на ноль). Но возникла проблема- при отсутствии давления в системе отопления при открытии крана горячей воды индикатор дисплея высвечивает d45, но поджига горелки не происходит. Если подпитать контур отопления, розжиг происходит. В чем причина--клапан? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|
le,
|
Настенный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения тип с. |
|
dynamit
|
А кто вам сказал, что при переключении котла в режим ГВС необходимо сбрасывать на ноль? |
|
calinvictor
|
le,, Читаем по новому букварь,Перед пуском котла в режиме СО или ГВС заполняем систему до 1- 1.5 бар и после включаем ГВС или СО. |
|
le,
|
Спасибо calinvictor, читал о первом пуске, но не вникая в принцип работы котла, мозги набекрень съехали от работы газовой колонки(стояла до котла), почему сомнения и взяли. Еще раз спасибо. |
|
and ua
|
|
AKVA-TERM
Модератор