ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел BAXI ECO 240FI нет поджига

  Список форумов » Некомпетентные вопросы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
best-tegeran 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #1 от 28/09/2015 20:37 цитата  

Что бы трубка вентури забилась , много лет не делать сервис надо. Первый раз такое слышу.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 28/09/2015 21:07 цитата  

best-tegeran, профиль....
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #3 от 28/09/2015 23:35 цитата  

best-tegeran писал:
Что бы трубка вентури забилась , много лет не делать сервис надо. Первый раз такое слышу.

достаточно одного ремонта в помещении, когда стены наждачкой шлифуют, окна раскрыты в сторону дымохода и котел включается
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #4 от 29/09/2015 08:00 цитата  

best-tegeran писал:
Что бы трубка вентури забилась , много лет не делать сервис надо. Первый раз такое слышу.
Какие твои годы.... улыбка займись сервисом, не такое увидишь.
vlad777kh 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #5 от 29/09/2015 08:48 цитата  

попался комарик-диверсант с кусочком паутинки. и как удачно его в котел затянуло и он в трубке застрял...
best-tegeran 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #6 от 29/09/2015 09:25 цитата  

Сереж 10 лет занимаюсь сервисом и не видел. Зачем же так нападать на человека???