ESpec - мир электроники для профессионалов


Нуль-индикатор дифманометра Ruska 2417-706

  Список форумов » Измерительные приборы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
aspirantis 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #1 от 06/09/2009 13:59 цитата  

Здравствуйте! Необходима консультация для определения поломки в электронной схеме нуль-индикатора дифманометра.

На задней панели нуль-индикатора была размещена карта, при помощи которой можно было выставлять нужное значение напряжение, подаваемого на электронную схему прибора. По умолчанию, карта была расположена на 125 В переменного тока. Частота не указана, однако, судя по техническому паспорту, прибор рассчитан на работу при 120 или 230 В переменного тока частотой 50 или 60 Гц. После чего, на прибор было подано напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц. После непродолжительной работы (около пяти минут), перегорел плавкий предохранитель на задней панели нуль-индикатора. На лицевой панели погасла лампочка индикации напряжения. Разумеется, прибором стало невозможно пользоваться. Прибор был отключен от сети. Карта была установлена в положение на 220 В переменного тока. На прибор подали 220 В переменного тока частотой 50 Гц. После приблизительного такого же времени работы (около пяти минут) перегорел плавкий предохранитель. Прибор был отключен от сети и разобран. Внутри корпуса прибора, на печатной плате, на входе, расположен трансформатор. От трансформатора исходил какой-то запах. Трансформатор был нагрет. Судя по всему, горел лак изоляции обмоток трансформатора. Визуальный осмотр остальной части схемы показал, что видимые повреждения элементов схемы отсутствуют.

Вопросы следующие.
Вышла ли из строя электронная схема прибора? Или был поврежден только трансформатор? Почему прибор работал некоторое время после замены предохранителя, после чего вышел из строя? Что можно предпринять для восстановления работы нуль-индикатора? Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы – могу предоставить дополнительную информацию. Электронной схемы прибора нет.

Ниже приведен перевод отдельного раздела технического паспорта прибора.

«…Составные элементы выбираются по долговременной устойчивости и надежности. Существуют многочисленные контрольные точки в электрической цепи, что облегчает поиск неисправностей. В электрическую цепь встроены операционные усилители, которые удобны для процедуры установки.

15-вольтная система постоянного тока запитывается от модульного источника питания, который, в свою очередь, полностью изолирован от линии напряжения посредством двойной первичной входной изоляции трансформатора. Входная линия напряжения на 120 Вольт переменного тока или 230 Вольт переменного тока частотой 50 или 60 Гц выбирается при помощи небольшой печатной платы, расположенной внутри штепсельной розетки шнура питания. Извлечение шнура питания откроет доступ к плавкому предохранителю и отделению монтажной платы.

Лицевая панель управления включает в себя выключатель электропитания и индикатор, 3.5-дюймовый нуль индикатор, десятиоборотный нулевой потенциометр с градуированной шкалой, десятиоборотный повышающий потенциометр с градуированной шкалой, а также шунтирующий переключатель, который позволяет выставлять высокое либо низкое значение коэффициента усиления.»

Заранее благодарен за любую оказанную помощь.
zxc5 
Участник
Сообщения: 230
 
Сообщение #2 от 06/09/2009 14:28 цитата  

Уважаемый aspirantis, настоятельно рекомендую вам обратиться к производителю названного прибора или к его официальному представителю. Данное оборудование является специализированным и вряд ли вам смогут оказать помощь на этом форуме. В данном случае это прерогатива официальных сервисных организаций.
aspirantis 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 06/09/2009 15:26 цитата  

К сожалению, диагностика неисправности непосредственно у производителя потребует очень больших денег, а также времени. Поэтому обратился за помощью на форум. На официального представителя надежды очень мало, но еще вчера подготовили для него письмо.
slowolitus 
Участник
Сообщения: 259
slowolitus
 
Сообщение #4 от 06/09/2009 17:43 цитата  

aspirantis, ваш прибор даже гугл не знает и я уверен что 99,999 % участников этого форума не то что не знакомы с его схемотехикой, а в глаза его не видели.
Хоть фото внутренностей покажите...
aspirantis 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #5 от 06/09/2009 20:46 цитата  

Вот ссылка на руководство по эксплуатации.
http://www.gesensing.com/downloads/manuals/2413_1d01_revd.pdf
Фото постараюсь выложить в ближайшее время. Опасно, однако...
slowolitus 
Участник
Сообщения: 259
slowolitus
 
Сообщение #6 от 06/09/2009 22:04 цитата  

с мануалом намного лучше.
Цитата:
Карта была установлена в положение на 220 В переменного тока. На прибор подали 220 В переменного тока частотой 50 Гц. После приблизительного такого же времени работы (около пяти минут) перегорел плавкий предохранитель.

а в эти 5 минут прибор работал нормально?
принципиальный вопрос, если да то погорел только трансформатор.
Цитата:
Почему прибор работал некоторое время после замены предохранителя, после чего вышел из строя?

вероятно он грелся от первого межвиткового замыкания пока не произошло второе. Скорее всего если вы его опять включите то предохранитель сгорит сразу.

Ещё нужно проверять вторичные цепи блока питания - стабилитроны, мощные транзисторы, резисторы. Когда вы подали 220V на 120V, то во вторичных цепях было удвоенное напряжение. БП мог сгореть.
Можно отключить трансформатор от прибора и проверить его нагрев а так же сгорит ли предохранитель.
aspirantis 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #7 от 07/09/2009 00:12 цитата  

В первые пять минут второго запуска нуль-индикатор нельзя было вывести в ноль при так называемой "нулевой" настройке (это ненормальная работа прибора). Ноль можно было выставить при другой настройке, но это было не фактическое значение нуля, а наблюдаемое. Что уже наводит на неприятные размышления.

В самом дифманометре тоже находится трансформатор, сердечник которого прикреплен к стержню. Стержень, в свою очередь, прикреплен к мембране дифманометра. Создавая перепад давлений на мембране, сердечник трансформатора перемещается. Сигнал, появляющийся в цепи нуль-индикатора является функцией перемещения сердечника трансформатора, а его полярность - функцией направления пермещения трансформатора.

Так вот, не мог ли повредится трансформатор в самом дифманометре? Ноль на нуль-индикаторе при первом запуске выставить не успел - не могу сказать как работал прибор при первой попытке запуска.
slowolitus 
Участник
Сообщения: 259
slowolitus
 
Сообщение #8 от 07/09/2009 00:45 цитата  

Катушка-датчик или трансформатор-датчик в самой головке вряд ли пострадал. То что вы не можете выставить нуль это может быть причиной чего угодно - пробитый операционник, пробитая обвязка,перекошенное питание или отсутствие одного из напряжений.

прежде чем ремонтировать прибор нужно уяснить что когда было подано 230V вместо 120V произошло перенапряжение во вторичных цепях трансформатора от которого мог пострадать стабилизатор напряжения, операционники и вообще что угодно, вот от этого и надо плясать и искать неисправность!
Прежде чем лезть в датчик и трогать операционники следует привести блок питания в порядок (в том числе поменять трансформатор если потребуется. как его проверить я Вам написал в предидущем посте) - добиться что бы он выдавал 15V или сколько у вас там...

Жду от Вас фото платы и отчёта о состоянии БП
aspirantis 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #9 от 07/09/2009 01:12 цитата  

Трансформатор отдал мастеру в починку еще вечером в субботу. Так как предположил, что именно он вышел из строя. Пока что решил остановиться на этом. Лезть внутрь самого дифманометра - дело неблагодарное. Это требует особого оборудования и высочайшей концентрации внимания. Кроме того, хотелось бы по очереди исключать возможные причины.

Забыл сказать, что в паспорте был раздел, в котором были приведены возможные неисправности. Были указаны два случая. При любом из них советовали проверить сопротивление первичной и вторичной обмоток дифманометра. Измерения показали, что сопротивления в заданных пределах.

Прибор состоит из собственно дифманометра и нуль-индикатора к нему. Трансформаторов два - один в дифманометре, а другой в нуль-индикаторе. Интересовался, мог ли пострадать второй трансформатор - в дифманометре.

На счет фото - постараюсь, но не могу обещать.
-20 dB 
Фанат форума
Сообщения: 7674
-20 dB
 
Сообщение #10 от 07/09/2009 17:07 цитата  

Не нашел инфы по дифманометрам 2417-й серии от GE-Ruska с исполнением 7xx. Везде только 8хх (http://www.gesensing.com/products/resources/datasheets/2413a.pdf). Что-то мне подсказывает, что по крайней мере у 8хх источник питания импульсный. Если у 7хх тоже импульсный - тогда одним трансформатором дело всяко не ограничится - сдохший транс утянет за собой и ключевой транзистор первичного преобразователя, а с ним за компанию и ещё что-нибудь.

Если же я ошибаюсь, и прибор достаточно старенький, с обычным сетевым трансом - скорее всего, и во вторичных цепях ничего страшного на случится - в конце концов, почти все стабилизаторы расчитаны на хотя бы кратковременную перегрузку двухкратным напряжением по входу...

aspirantis, какого года хотя бы прибор? Кстати, и второй вопрос - сколько в нём вторичных напряжений питания и нельзя ли их подкинуть с донора? По крайней мере, тогда решится вопрос - а стОит ли вообще овчинка выделки.
slowolitus 
Участник
Сообщения: 259
slowolitus
 
Сообщение #11 от 08/09/2009 19:34 цитата  

aspirantis, Как поставите трансформатор не забудьте написать результат

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Измерительные приборы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP