pit07
|
Льется вода с передней панели внутренего блока, выше уровня ваночки.Давление 3,8.Может ли быть виноват плохой фреон. |
|
alexon
Завсегдатай
Сообщения: 736
|
у меня на работе тоже с передней панели побежал конденсат-засорилось отверстие для отвода,может и у тебя тож |
|
pit07
|
Поливали водой испаритель из бутылки. Вода уходила без проблем. По всей видимости обмерзает испаритель и когда температура в помещении достигает установленной, кондиционер выключает компрессор.Испаритель оттаивает и вода с наружного слоя льда на испарителе попадает мимо ванночки. Непонятно почему обмерзает испаритель. Давление в системе вроде нормальное 3,8 |
|
Сергей В-Александровка
|
pit07 писал: | . Непонятно почему обмерзает испаритель. Давление в системе вроде нормальное 3,8 |
Плохой обдув. Чистить пора!!! |
|
mr.winter
|
Давление 3,8 -для какого фреона? Если 22 , то маловато будет ( 4.2 -4,5 атм.) |
|
Сергей В-Александровка
|
mr.winter писал: | Давление 3,8 -для какого фреона? Если 22 , то маловато будет ( 4.2 -4,5 атм.) |
Недавно столкнулся с такой проблемой.( двенадцатый кондишик, фреон 22)
Вызов, приезжаем, течет вода с кондиционера внутреннего блока, прочистили ванночку, соты, дренаж, вентилятор, включили вода не течет обдув отличный. Уехали. Через неделю повторный вызов «Не холодит». Приезжаем я зная что кондиционер чистый не туда а сразу замер 3,8 дозаправляю подгоняя до 4,2 слышу не то, компрессор в нагрузку и вырубился. Не понял? К внутреннему блоку а там снова вентилятор забит пылью, выдул, стравил немного фреона, включил он запустился и сразу же кран обмерзать, давление поднялось до 4,8.
Кто работает с кондишиками и холодильниками знает что это!!!
Судя по описанию та же проблема -Чистить пора!
P/S Откуда пыль не могу понять, наверное так ми качественно выдули соты! Нужно снимать кондей и чистить как положено! |
|
|